Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Tem@ » 10 дек 2015, 07:37

Добрый день.
Задача подключить к электрокотлу несколько баков для горячего водоснабжения. Баки имеет один вход и один выход. Отсутствуют гильзы для установки термодатчиков.
Вопросы:
1. Как подключить несколько баков для оптимального приготовления горячей воды?
2. Расход из баков может быть не равномерный, поэтому как сбалансировать прогрев, чтобы в баках был запас горячей воды (не ниже 45С) и не получилась ситуация когда один бак полностью прогрет (50С), а второй был холодный (40С) из-за того что Электрокотел имея дельту вкл/выкл 5K и при параллельном подключении баков в обратке ЭК средняя температура будет 45С?

Несколько_бойлеров_котел.jpg
Аватар пользователя
Tem@
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 10:37

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Инженер » 14 дек 2015, 05:09

Интересные Вы задачи ставите. У меня возникло несколько вариантов и пока нужно время на их обработку и прорисовку.
Накидайте пока Ваши варианты.

Позже отвечу.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Tem@ » 14 дек 2015, 07:30

У меня вариант такой: на подачу (или в обратку) в бойлеры установить трехходовые краны с сервоприводом (К1-К2), на обратки установить гильзы с термодатчиками (Т1-Т2) и согласно схеме все это подключить к системе автоматики.

Несколько_бойлеров_котел_2.jpg

или без внешней автоматики использовать трехходовые краны с термоголовками с выносными термобаллономами прикрученными к обраткам бойлеров.
Правда не знаю что будет дешевле.
Как проще или правильней, пока не знаю, поэтому прошу совета.
Аватар пользователя
Tem@
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 10:37

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Инженер » 15 дек 2015, 05:21

Набросал схемы! Жду обсуждения!
Вложения
Схема2.jpg
Схема1.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Инженер » 15 дек 2015, 05:24

Можно конечно еще внедрять различные контролирующие приборы и устройства вроде: Контролера, реле задержки времени, защитных термостатов и тому подобное. Но сейчас мы разберем принцип смешивания. Может есть более простое решение. Надо думать.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Инженер » 15 дек 2015, 05:27

Некоторые пояснения:

1. Уменьшение расхода позволяет при пуске насоса чтобы на выход ГВС успевала нагреться вода. То есть чтобы холодная вода не попадала сразу в ГВС под большим расходом.

2. По поводу клапанов можно рассмотреть дешевые варианты: http://infosantehnik.ru/str/55.html
http://infosantehnik.ru/str/43.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Tem@ » 15 дек 2015, 14:27

Немного доработал схему подключения.
1. У каждого бойлера должен быть свой расход, так как подключены они к разным точкам разбора.
2. Трехходовые краны установил на обратки бойлеров, так как высота бойлера достаточно большая и просто напросто не хватит длины газовой трубки от термобаллона до крана, если установить его на подаче.
3. Вот этот пункт самый важный - как настроить расход. Не все так просто:
- расход должен быть регулируемый, так как будет меняться нагрузка на котел и необходимо обеспечить постоянную температуру на выходе. Да, есть котлы со встроенным термостатом, но там наверное регулирование идет за счет изменения мощности котла, а не расхода.
- большинство производителей рекомендуют, а некоторые требуют обеспечить определенный расход через котел, а особенно если котел газовый или твердотоплевный. Внутри теплообменники (пластинчатые чаще всего), в которых при малом протоке и большом градиенте рабочих температура падает эффективность и к тому же возникают всякие бяки (отложения, накипь, окалины и т.п.). Короче нужен хороший проток.
- при запуске котла, сначала запускается насос, потом включаются нагреватели (в газовом поджиг газа), что соответсвенно в первые моменты приведет к подаче в бойлеры холодной воды и резкому изменению температуры у потребителей, что недопустимо.
Поэтому на байпас предлагают установить так же трехходовой кран с выносным термобаллном, с обратной логикой работы (пока не нагреется не откроется). Насколько плавно и быстро будет реагировать это регулирующее устройство и к каким температурным изменения на смешивании приведет - вопрос и немаловажный. Предлагаю обсудить.

Несколько_бойлеров_котел_3.jpg
Аватар пользователя
Tem@
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 10:37

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Tem@ » 16 дек 2015, 07:46

Перемудрил предыдущую схему, хотел сделать и байпас и контур нагрева в одном лице.
Вот исправленная, но вопрос все тот же - обеспечить качественное регулирование расхода от котла в контур ГВС.

Несколько_бойлеров_котел_4.jpg


p.s. а как свою же Тему или свое сообщение в ней отредактировать?
Аватар пользователя
Tem@
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 10:37

Re: Подключение бойлеров для ГВС к Электрокотлу

Сообщение Инженер » 26 дек 2015, 06:25

Tem@ писал(а):Перемудрил предыдущую схему, хотел сделать и байпас и контур нагрева в одном лице.
Вот исправленная, но вопрос все тот же - обеспечить качественное регулирование расхода от котла в контур ГВС.


Не плохая схема! Поддерживаю!!! То что нужно Вам. Качественная регулировка. Лучше моего предложенного варианта.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18