Добрый день.
Проконсультируйте по работе редуктора давления на водопроводе.
Ситуация без редуктора: на входе давление 6 бар, после начала водоразбора давление на манометре падает до 3,5 бар.
После установки редуктора и настройки его на давление 4 бара на выходе, начинается водоразбор (открываются те же краны, что и в первом случае) давление падает до 2,5 бар, соответсвенно расход на выходе уменьшился. Вопрос - почему давление с редуктором упало еще на 1 бар, если крайнее ограничительное значение давления на редукторе 4 бара?
Спасибо.