Страница 1 из 1

Схема котельной ТА+ газовый котел

СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:57
Владимир 019
Интерисует мнение специалистов по данной схеме.
Газовый котел включается после разгрузки ТА по датчику в нем.
При отключении котла солиноид закрывает проход через котел. Подсаеденен параллельно насосу котла.
На коллекторах есть байпас в виде обратного клапана, чтоб не уменьшать расход через котел.
Котел работает в приаритет на бойлер.
Контура регулируются 3х ходовыми.
Схема упрощенная.

Re: Схема котельной ТА+ газовый котел

СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 03:00
Инженер
Расход коллектора со всеми узлами может превышать расход котла. Тогда забор воды будет из теплоаккумулятора.

Re: Схема котельной ТА+ газовый котел

СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 03:03
Инженер
Котел работает в приаритет на бойлер.

Вы имеете ввиду по термодатчику у теплоаккумулятора?

Re: Схема котельной ТА+ газовый котел

СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 06:08
Владимир 019
Расход в теплом полу и радиаторах соответствуют расходу котла. А вот бойлер может брать больше.
Бойлер включает газ котел на максимальную мощность и выключает ТП и радиаторы.Также включает газ котел когда в ТА меньше 65 С.
Газовый котел на сжиженом газе.
Можно ли оставить байпас в виде обратного клапана? Необходим ли мне солиноид или сопративление через котел с обратным клапаном и грязевиком будет больше чем через ТА?

Re: Схема котельной ТА+ газовый котел

СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:40
fasyk
Я бы тоже для проверки предложений подрядчиков нормативные документы по этому вопросу посмотрел, у кого есть?