Страница 1 из 1

Обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 06:47
Гость
Здравствуйте у меня несколько вопросов :
1)Как лучше обвязать котлы-запараллелить или попутно?
2)Бытует мнение что для напольного котла Г.С. не нужна,так как теплообменники напольных котлов обладают большим kvs и сам котёл является Г.С.. Правда ли это?
3)При обвязке двух и более котлов нужна Г.С. или, если позволяет гидравлика, можно ли обойтись байпасом с регулируемым перепускным клапаном?

Re: обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 07:28
Инженер
1)Как лучше обвязать котлы-запараллелить или попутно?

Попутно, если котлы черт возьми где находятся на больших расстояниях.
А если нет то зачем городить проблемы, делайте так как лучше пойдет труба.

Re: обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 07:33
Инженер
2)Бытует мнение что для напольного котла Г.С. не нужна,так как теплообменники напольных котлов обладают большим kvs и сам котёл является Г.С.. Правда ли это?

Гидрострелка нужна не только для увеличения расхода. Нужна для того, чтобы котлы работали свободно от постоянно отключающих контуров системы отопления.
На контур каждого котла ставиться насос.
То что Kvs большой или нет это без разницы что там больше, а что меньше.
Баскетбольные мячи обычно большого диаметра чем мячу других видов спорта. Зачем Вам это информация.
Размер Kvs не определяет подключение гидрострелки.
Размер Kvs влияет на выбор напора насоса.
Насос и Kvs могут влиять на расход. А гидрострелка по идеи выбирается с таким диаметром, чтобы не было больших потерь на снижение расхода. Дык тогда причем здесь Kvs?

Re: обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 05:31
Инженер
3)При обвязке двух и более котлов нужна Г.С. или, если позволяет гидравлика, можно ли обойтись байпасом с регулируемым перепускным клапаном?

Гидрострелка нужна для свободно работающих контуров в системе отопления. Когда что-то может включатся и отключатся.
Котлу нельзя уменьшать расход. Гидрострелка это узел передачи температуры путем смешивания теплоносителей разных контуров. Гидрострелка позволяет оставлять постоянный расход котлам и другим контурам систем отопления без ущерба на уменьшение расхода.

Вы можете вообще поставить байпас без перепускного клапана. Подробнее: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... strela.htm
И вообще считаю покупать гидрострелку это только для красоты.

Самое опасное что может возникать в системах отопления это высокий перепад в котлах, который может убить теплообменник разницей температуры. А гидрострелка уменьшает температурный перепад, путем того, что у котла поддерживается постоянный хороший расход.

Re: Обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:44
Гость
В инете нашёл курсы одного автора который даёт практические схемы(из личного опыта) котловой обвязки.

Re: Обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 17:44
fasyk
Гость писал(а):Здравствуйте у меня несколько вопросов :
1)Как лучше обвязать котлы-запараллелить или попутно?
2)Бытует мнение что для напольного котла Г.С. не нужна,так как теплообменники напольных котлов обладают большим kvs и сам котёл является Г.С.. Правда ли это?
3)При обвязке двух и более котлов нужна Г.С. или, если позволяет гидравлика, можно ли обойтись байпасом с регулируемым перепускным клапаном?

Нормально можно две ветви подачи дать через каждый котел по одной, а обратка может быть общая, если насосы - то ставить на обратке общий.

Re: Обвязка нескольких котлов

СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:38
fasyk
fasyk писал(а):
Гость писал(а):Здравствуйте у меня несколько вопросов :
1)Как лучше обвязать котлы-запараллелить или попутно?
2)Бытует мнение что для напольного котла Г.С. не нужна,так как теплообменники напольных котлов обладают большим kvs и сам котёл является Г.С.. Правда ли это?
3)При обвязке двух и более котлов нужна Г.С. или, если позволяет гидравлика, можно ли обойтись байпасом с регулируемым перепускным клапаном?

Нормально можно две ветви подачи дать через каждый котел http://energypoint.ru по одной, а обратка может быть общая, если насосы - то ставить на обратке общий.

Схему готовлю, скоро выложу