Здравствуйте, если гребенку с двумя насосами расположить на подающем контуре котла, не отразится ли это отрицательно на работоспособности котлового насоса?

Re: Расположение насосов

СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 05:00
Инженер
ВАСИЛИЧ писал(а):Здравствуйте, если гребенку с двумя насосами расположить на подающем контуре котла, не отразится ли это отрицательно на работоспособности котлового насоса?

Котел будет работать. А вот Ваши насосы из-за не достаточного расхода-давления получат кавитацию.

Также не стоит этого делать, так как можно вызвать уменьшение давления в теплообменнике, а это приведет к кавитации в теплообменнике. А кавитация в теплообменнике увеличит перегрев теплообменника (и уменьшение КПД по теплоотдаче).

Насосы ставьте на обратку котла, а гребенку можно на подаче.
Лучше ставить байпас-гидрострелку на дополнительные контура.

Вообще нужно считать гидравлику, возможно что ничего плохого не будет.

Присылайте схему.

Re: Расположение насосов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 05:25
ВАСИЛИЧ
А разве котловой насос не предотвратит кавитацию в теплообменнике и в наружних насосах, создавая напор на всосе насосов, плюс гидроаккомулятор котла оказывается позади них.

Re: Расположение насосов

СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 06:18
Инженер
ВАСИЛИЧ писал(а):А разве котловой насос не предотвратит кавитацию в теплообменнике и в наружних насосах, создавая напор на всосе насосов, плюс гидроаккомулятор котла оказывается позади них.

Кавитация появляется с уменьшением давления теплоносителя. Кто из них создаст маленькое давление большой вопрос. Считать нужно, и тогда можно узнать кто куда перетянет канат.
Если бы гидроаккумулятор был бы между насосами, то есть на линии теплообменника, тогда не было понижения давления в теплообменнике. Но и тут много нюансов, когда можно допустить снижение давления.

Говорю же считать нужно. Возможно ничего плохого не будет.

К примеру. Бронижелет определенной прочности защитит Вас от писталетной пули, а вот от автоматной уже нет. В гидравлике тоже самое куда перетянет сила давления. И как распределится давление на линии.

В общем считайте гидравлику. Или показывайте как вы считаете гидравлику, а я поправлю вас. В этой болтовне не вижу смысла что либо обговаривать.

Если Вы не умеете считать гидравлику, тогда смысл мне тут про гидроаккумуляторы рассказывать. Вы даже схему не предоставили.