Все то, что относится к котельным развязкам, котловому оборудованию и т. д.

                 
                         
           



Расположение насосов

Сообщение ВАСИЛИЧ » 13 авг 2016, 21:50

Здравствуйте, если гребенку с двумя насосами расположить на подающем контуре котла, не отразится ли это отрицательно на работоспособности котлового насоса?
Аватар пользователя
ВАСИЛИЧ
 

Re: Расположение насосов

Сообщение Инженер » 14 авг 2016, 05:00

ВАСИЛИЧ писал(а):Здравствуйте, если гребенку с двумя насосами расположить на подающем контуре котла, не отразится ли это отрицательно на работоспособности котлового насоса?

Котел будет работать. А вот Ваши насосы из-за не достаточного расхода-давления получат кавитацию.

Также не стоит этого делать, так как можно вызвать уменьшение давления в теплообменнике, а это приведет к кавитации в теплообменнике. А кавитация в теплообменнике увеличит перегрев теплообменника (и уменьшение КПД по теплоотдаче).

Насосы ставьте на обратку котла, а гребенку можно на подаче.
Лучше ставить байпас-гидрострелку на дополнительные контура.

Вообще нужно считать гидравлику, возможно что ничего плохого не будет.

Присылайте схему.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Расположение насосов

Сообщение ВАСИЛИЧ » 15 авг 2016, 05:25

А разве котловой насос не предотвратит кавитацию в теплообменнике и в наружних насосах, создавая напор на всосе насосов, плюс гидроаккомулятор котла оказывается позади них.
Аватар пользователя
ВАСИЛИЧ
 

Re: Расположение насосов

Сообщение Инженер » 01 сен 2016, 06:18

ВАСИЛИЧ писал(а):А разве котловой насос не предотвратит кавитацию в теплообменнике и в наружних насосах, создавая напор на всосе насосов, плюс гидроаккомулятор котла оказывается позади них.

Кавитация появляется с уменьшением давления теплоносителя. Кто из них создаст маленькое давление большой вопрос. Считать нужно, и тогда можно узнать кто куда перетянет канат.
Если бы гидроаккумулятор был бы между насосами, то есть на линии теплообменника, тогда не было понижения давления в теплообменнике. Но и тут много нюансов, когда можно допустить снижение давления.

Говорю же считать нужно. Возможно ничего плохого не будет.

К примеру. Бронижелет определенной прочности защитит Вас от писталетной пули, а вот от автоматной уже нет. В гидравлике тоже самое куда перетянет сила давления. И как распределится давление на линии.

В общем считайте гидравлику. Или показывайте как вы считаете гидравлику, а я поправлю вас. В этой болтовне не вижу смысла что либо обговаривать.

Если Вы не умеете считать гидравлику, тогда смысл мне тут про гидроаккумуляторы рассказывать. Вы даже схему не предоставили.


Последний раз поднималось Anonymous 01 сен 2016, 06:18.