Страница 1 из 2

Гидрострелка - Где подключать патрубки

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:59
it-boec
Здравствуйте, хочу изготовить гидрострелку по схеме
grad2.jpg

,но в связи с ограниченным пространством есть необходимость развернуть патрубки тёплого пола на 180* (в сторону котла).
Как думаете сильно ли это отразится на работоспособности?
20150112_132532.jpg

Корпус стрелки будет сделан из 108 трубы, патрубки из трубы 1 1/4

Re: Гидрострелка

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 11:08
Инженер
Здравствуйте!

Абсолютно не отразится! Смело разворачивайте!

Единственное что по рекомендую: Патрубки по последовательности исправить.

Экономная стрелка.jpg
Экономная стрелка.jpg (36.8 KiB) Просмотров: 13372


То есть последовательность сверху вниз:
1. Подача котла
2. Бойлер ГВС - подача
3. Радиаторы - подача
4. Теплый пол - подача
5. Бойлер ГВС - обратка
6. Радиаторы - обратка
7. Теплый пол - обратка
8. Обратка котла

Так КПД стрелки будет высоким по тепловой передаче.

Re: Гидрострелка

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 11:18
Инженер
Если обратку котла поднять выше бойлера обратки, то вы будите в котел загонять нагретый теплоноситель. Чтобы КПД было выше нужно в котел загонять очень холодный теплоноситель.

Учитываюя разнос по температуре с теплым полом.

Re: Гидрострелка

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 11:22
Инженер
Последовательность не случайна! Тем самым если проследить за теплоносителем, то обратка из радиаторов будет затекать в теплый пол. А обратка из бойлера будет затекать в радиаторы. В случаях если расход котла будет маленьким.

Очень хорошие условия получаются. Сделайте так как я говорю...

Re: Гидрострелка - Где подключать патрубки

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:17
it-boec
20150112_161051.jpg
Я понимаю гидрострелка должна выглядеть так ?

Re: Гидрострелка - Где подключать патрубки

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:25
Инженер
Да! Верно указано на изображении.

Re: Гидрострелка - Где подключать патрубки

СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:38
it-boec
Благодарю

Re: Гидрострелка

СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 13:13
Администратор
Инженер писал(а):Если обратку котла поднять выше бойлера обратки, то вы будите в котел загонять нагретый теплоноситель. Чтобы КПД было выше нужно в котел загонять очень холодный теплоноситель.

Учитываюя разнос по температуре с теплым полом.

Гость
неверно.
Если котел обычный, то котел подключается как в 1 рисунке, обратка котла выше обратки потребителей. Иначе котел быстро угробите низкой температурой. Даже на конденсатных напольных зайцах обратка нормируется дельтой в 25С.
надо от котла плясать.


Преувеличиваете страхи! Кто сказал что будет перепад больше 25 градусов. Даже если теплый пол будет выдавать маленькую температуру возможны ситуации, что к выходу подключится температура радиаторной системы и она повысит эту температуру.

Также возможно что нужно будет контролировать температуру обратки для таких случаев.

Re: Гидрострелка - Где подключать патрубки

СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 13:58
AllarSAN
Авось обойдется не лучший подход.
Вариант "может" следует рассматривать с точки зрения неблагоприятной ситуации.
тут надо смотреть балансы по насосам и автоматику.
На такой системе у меня получалось стандартно выйти в конденсатный режим даже при работе на бойлер. Стандартно на бойлер подается +80С
Если надо контролировать обратку, то зачем сознательно загонять обратку вниз? Чтоб себе и оборудованию жизнь усложнить?
если котел обычный, обратку следует подключать как на 1 рисунке, и проверить баланс по расходам, у котла он должен быть больше, т.е. подмес подачи котла в обратку.

Re: Гидрострелка - Где подключать патрубки

СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:06
Администратор
А как на счет максимального перепада температур, который не возможно превысить?
Например,
Расход через котел минимум 45 л./мин.
Мощность котла не более 30 кВт
При таких параметрах просто не возможен перепад выше 10 градусов.
Доказано теплоемкостью теплоносителя!