Алексей - ученик
Добрый день. Возник вопрос по курсу. В одном из уроков (http://gidroraschet.ru) вы объясняете, как можно использовать насосы для отопления в паре. Параллельно или последовательно. Насчет параллельного не спорю. А вот последовательно под вопросом. Все время раньше считал, что в последовательном подключении один из насосов в скором времени "сдохнет". Почему и из-за чего не знаю. Но бытует такое мнение. Вы уверены, что последовательное подключение безопасно для насосов?

Re: Два насоса подключены последовательно, что плохого?

СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 12:45
Инженер
В видеокурсе (http://gidroraschet.ru) есть видеоурок, где рассказывается, как гидроаккумулятор влияет на распределение давления на точках насоса.

Но для начала покажу напорнорасходный график общий для двух насосов при последовательном и параллельном подключениях.

Насос.jpg

Насос2.jpg


Проблема в последовательном соединение вызвано заниженным давлением на всосе насоса. Из-за этого возникает критическая кавитация и крыльчатка насоса может не сопротивляясь разгонять до высоких оборотов (все равно что сухой ход для насоса). Также кавитация приводит к разъеданию крыльчатки в следствие вакуума и удара о водные капли воды.

Re: Два насоса подключены последовательно, что плохого?

СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 12:49
Инженер
По схеме указанные ниже можно понять, как распределяется давление на точках насоса.

Схема1.jpg

Схема2.jpg

Схема3.jpg


При условии что гидроаккумулятор работает на стабильность давления. То есть он в себе всегда содержит необходимый теплоноситель. И если давление падает то он его отдает и тем самым сохраняет давление. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть ниже 0,5 Bar.

Если у Вас будет давление воздуха выше, то гидроаккумулятор будет работать на повышение давления и о стабильности давления речи быть не может.

Re: Два насоса подключены последовательно, что плохого?

СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 02:36
Инженер
Алексей - ученик писал(а):Вы уверены, что последовательное подключение безопасно для насосов?

Проблема в последовательном соединение вызвано заниженным давлением на всосе насоса. Из-за этого возникает критическая кавитация и крыльчатка насоса может не сопротивляясь разгонять до высоких оборотов (все равно что сухой ход для насоса). Также кавитация приводит к разъеданию крыльчатки в следствие вакуума и удара о водные капли воды.