И обязательно ли ставить обратный клапан на байпасе под трехходовым клапаном?
Назначение обратного клапана в смесительном узле на байпасе исключить движение теплоносителя через смесительный узел при отсутствие работы насоса. То есть не зачем делать циркуляцию.
Красными стрелками указана циркуляция в отсутствие работы теплого пола.
Не обязательно ставить обратный клапан, если трехходовой клапан является с центральным смешиванием и клапан является с выносным датчиком. Где по команде датчика холодный вход(ветка байпаса) будет отключена самим клапаном. С термостатическими смесительными клапанами будет медленная циркуляция.
Термостатические смесительный клапаны:
- klap2.jpg (91.81 KiB) Просмотров: 4177
У таких клапанов датчик температуры встроен и и находится внутри. Поэтому он периодически будет открывать и закрывать холодный вход(ветка байпаса)
Для клапана с боковым смешиванием обратный клапан на байпасе обязательно, если этот смесительный узел работает автономно и может отключаться.
Боковое смешивание работает по следующей схеме:
- shema7.jpg (32.71 KiB) Просмотров: 4177
Поэтому на ветке (линия) нужно ставить обратный клапан.
Подробнее о центральном и боковом смешивание здесь:
http://infosantehnik.ru/str/52.html