К трехходовому клапану обязательно ставить насос?

Сообщение Юрий » 31 июл 2015, 03:31

Всем добра. Хочу поставить трехходовой смесительный клапан на теплый пол, и возникает вопрос -обязательно на циркуляцию теплого пола ставить насос? Или достаточно насоса котла? И обязательно ли ставить обратный клапан на байпасе под трехход-вым клапаном? Ответы можно на почту yunir.ishmyrzin@mail.ru
Аватар пользователя
Юрий
 

К трехходовому клапану обязательно ставить насос?

Сообщение Инженер » 31 июл 2015, 03:49

Трехходовой смесительный клапан обязательно ставить с насосом?

В большинстве случаев насос нужен. Но существуют другие способы.

Тема теплого пола без дополнительного насоса описана со схемой здесь: viewtopic.php?f=2&t=82
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re:К трехходовому клапану обязательно ставить насос?

Сообщение Инженер » 10 авг 2015, 17:20

И обязательно ли ставить обратный клапан на байпасе под трехходовым клапаном?


Назначение обратного клапана в смесительном узле на байпасе исключить движение теплоносителя через смесительный узел при отсутствие работы насоса. То есть не зачем делать циркуляцию.

Красными стрелками указана циркуляция в отсутствие работы теплого пола.

shema.jpg


Не обязательно ставить обратный клапан, если трехходовой клапан является с центральным смешиванием и клапан является с выносным датчиком. Где по команде датчика холодный вход(ветка байпаса) будет отключена самим клапаном. С термостатическими смесительными клапанами будет медленная циркуляция.

Термостатические смесительный клапаны:

klap2.jpg
klap2.jpg (91.81 KiB) Просмотров: 4147


У таких клапанов датчик температуры встроен и и находится внутри. Поэтому он периодически будет открывать и закрывать холодный вход(ветка байпаса)

Для клапана с боковым смешиванием обратный клапан на байпасе обязательно, если этот смесительный узел работает автономно и может отключаться.

Боковое смешивание работает по следующей схеме:

shema7.jpg
shema7.jpg (32.71 KiB) Просмотров: 4147


Поэтому на ветке (линия) нужно ставить обратный клапан.

Подробнее о центральном и боковом смешивание здесь: http://infosantehnik.ru/str/52.html