Еще подскажите, рассматривать смесительные узлы нужно с учетом того что у источника тепла есть свой насос, или последовательное смешивание будет работать и с одни насосом (т.е источник тепла рассматривать как безнасосный).
При смесительном узле по схеме 1 насос через термобак не требуется.
По схеме 1. Нужно четко понимать как подбирать диаметр. Гидравлическое сопротивление на участке трубы 1-2 + инерция потока создадут полезный напор, который будет давать циркуляцию через термобак без насоса. Если напор будет маленький то получите маленький расход через термобак.
Если не умеете делать гидравлический расчет, то лучше использовать смесительный узел с трехходоовым клапаном как здесь:
http://infosantehnik.ru/str/55.htmlТакже такая схема является энергоэффективной. Схема 1 имеет недостаток в плане энергоэффективности. То есть при использовании низкотемпературной системы, Вы получите серьезные недостатки.