Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение bkostik » 02 июн 2015, 04:06

Оцените схему – она работоспособна?

Схема.jpg

Схема на первично-вторичных кольцах, первичное кольцо, судя по гидравлическим прикидкам легко будет продавливаться любым из насосов в контуре.
ГК - газовый котел (далекая перспектива)
ТТК - твердотопливный котел (более близкая перспектива)
ЭлК - резервный электрический котел (отпуска возможны и в отопительный сезон)
АккТ - водяной аккумулятор теплоты (по покупке ТТК)
БКН - бак косвенного нагрева
ГВС с циркуляцией
СК - солнечный коллектор (далекая перспектива)
Что вообще о схемах на первично-вторичных кольцах скажете?..
Спасибо!
Аватар пользователя
bkostik
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 03:44

Re: Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение AllarSAN » 02 июн 2015, 05:03

не вижу смысла, очень много ОК
предлагаю вместо кольца использовать АккТ
есть модели с встроенным БКН
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение Инженер » 02 июн 2015, 12:54

Схема рабочая, но не энергоэффективная. Можно добиться более разумной развязки. Опишите логику работы, которая Вам интересна при данной схеме, а я попробую опровергнуть ваши желания по данной схеме.

Занимаюсь разработкой схем по вашей логике работы: Организация ООО Гидравлический расчет. http://san-montag.ru/proekt/
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение Инженер » 02 июн 2015, 13:25

На первый взгляд могу сказать несколько проблем такой схемы.
- При работе газового котла, будет циркуляция через выключенный электрический котел. И подобные циркуляции в других местах.
- Теплый водяной пол подключить отдельным контуром, чтобы забирать остывший теплоноситель от радиаторов.
- Твердотопливный котел необходимо подключить через емкостной гидравлический разделитель. Впрочем это правило многие игнорируют. Смотри схему viewtopic.php?f=22&t=1 когда прочитаете более менее нормальный паспорт по подключению твердотопливного котла станет понятно.
- Для бойлера косвенного нагрева нужна логика на повышение температуры теплоносителя. В прочем это дело вкуса.
- Теплоаккумулятор нужно поставить после твердотопливного котла. На время нагрева бойлера косвенного нагрева можно отключать насос циркуляции через теплоаккумулятор. Впрочем зависит от температуры прогрева теплоаккумулятора.

В общем ничего против не имею. Но я бы не стал делать такую схему. Такая схема подходит в случаях если общая сумма нагревающих и потребляющих узлов находятся друг от друга на больших расстояниях к примеру от 20 метров. Где параллельное соединение может вызывать сильный разнос в расходах.

Такая развязка однотрубным соединением позволяет получить огромное преимущество, если необходимо выставить приоритет нагревательным и потребляющим узлам. Например, бойлер косвенного нагрева получит приоритет самой высокой температуры. Потом идут радиаторы и теплым полам можно выдать самую маленькую температуру. По нагревающим узлам: Газовый котел берет главную задачу нагрева. То есть газовый котел берет на себя 100% нагрузку по отдаче тепла, если не справляется то электрический или твердотопаливный котел догревает теплоноситель до нужной температуры. В общем и получается приоритет узлов в однотрубной системе.
Но подобные задачи могут выполнятся другими схемами...

Если эти узлы находятся в котельной на расстояние 10 метров, то необходима другая схема. В прочем эта схема имеет право на существование. Не зря существуют схемы однотрубные, двухтрубные и тому подобные схемы. Например данная схема воплощает соединения узлов по однотрубной системе. И во многих местах могу утверждать что однотрубная система имеет право на существование.

Любая система имеет и достоинства и недостатки. Зависит от логики работы, которую нужно реализовать. Уже от логики работы находятся оптимальные узлы и схемы.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение bkostik » 03 июн 2015, 11:32

Огромное спасибо за ваши отклики!
Теперь по порядку:
Дом имеет подал, первый этаж и мансарду.
Подвал уходит ниже точки промерзания грунта и утеплен до этажа пеноплексом 150 мм, материал стен железобетон с теплоёмкостью ~1 кДж на 350000 кг на градус, в нем температура планируется +10. Без отопления, и без утепления монолитного перекрытия между этажом и подвалом (этаж не топился тоже) за эту зиму с температурой на улице -14-17 в течение недели температура в подвале не опустилась ниже -0,5.
На этом подвале стоит коробка из газосиликатного блока H+H D400 375 мм, на ней тоже перекрытие монолитное (это еще 60 тонн) - плита 180 мм. Над перекрытием вальмовая кровля с двумя мезонинами.
Дом планируется для постоянного проживания. Толщина утепления кровли 300 мм Paroc Extra, стены будут утеплены Paroc Linea 15 200 мм, окна с мягким селективным покрытием и аргононаполненные (44 мм стеклопакет). Из расчета ГСОП 5221, средние теплопотери через ограждающие составят
менее 3 кВт*ч, правда объём дома 1300 куб и по подсчетам гравитационной инфильтрации получилось 659 куб при средней отопительного -2.9.
Газа пока нет и, может ещё лет 10 не будет. По сему основной расчет на твердое топливо. Однако сидеть у котла не хочется.
Автоматы ТТ на биотопливе не рассматриваются из-за дороговизны топлива (соотношение цены в нашем регионе и теплотворной способности). Автомат угольный требует неспекающейся семечки на реторте с не более 30% штыба, а с семечкой у нас проблема.
Отсюда вытекает теплоаккумулятор и котел с существенно завышенной мощностью.
Но в ближайшую перспективу котел будет возможен только электрический.

Требование к системе:
Возможность спокойно внедрять в систему любые генераторы и потребители теплоты,
теплоноситель - вода,
контура теплого пола на 638 Вт потока в помещение,
остальное радиаторы (правда планируется один внутрипольный конвектор но он будет в ветке радиаторов),
на ГВС достаточно и 60 градусов,
температурные режимы котла 90-70 (твердотоплиный чугунный в подвале). Котел будет Buderus Logano G221-32 с защитным термостатическим вентилем STS20 и контуром охлаждения S1.
Радиаторных веток 6, длины 77,4; 48,4; 71; 49,1; 43,2; 36 (это сумма длин подающей и обратной), макс потеря давления 5,48 кПа
по теплым полам макс потеря давления ещё меньше, но там и полов то меньше 10 м2
С акк тепла и косвенником нужно, чтоб они в сумме вбирали в себя чуть меньше топки котла..
Ещё требование - быстрый (насколько это возможно при такой теплоемкости конструкций) прогрев дома.
Ваши мысли?
Аватар пользователя
bkostik
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 03:44

Re: Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение Инженер » 04 июн 2015, 14:28

Мои мысли таковы. Только с теплоаккумулятором и твердотопливным котлом нужны автоматические узлы по контролю температуры. Ваша логика работы подразумевает автоматику температуры и переключение движения теплоносителя.

Вы много чего расписали, но вряд ли кто будет тратить время и вникать в Ваши тонкости. Я такими делами занимаюсь только платно... Мои услуги я указал выше.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Схема котельной по однотрубной системе узлов

Сообщение bkostik » 05 июн 2015, 18:13

Спасибо, вы этим подтвердили и мои собственные мысли на этот счет.
Аватар пользователя
bkostik
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 03:44


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

Статистика
Яндекс.Метрика