Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Емкостной гидравлический разделитель и твердотопливный котел

Сообщение robin64 » 23 май 2015, 16:16

Подскажите пожалуйста! Вот эта схема реально рабочая? Где то читал что якобы в исполнении этой схемы, при отключении электро энергии, ТТ котел не закепит а дожгет остаток топлива в топке! Смысл в том что емкость поглотит тепло выдаваемое котлом одной загрузкой. На первичном контуре гравитационка. Это реально?
43cacb2373bed95db01ca755194a0b7f.jpg
Аватар пользователя
robin64
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 май 2015, 16:03

Re: Емкостной гидравлический разделитель

Сообщение Инженер » 24 май 2015, 01:14

Схема подключения указана здесь: viewtopic.php?f=22&t=1
Наша монтажная организация не делала схему твердотопливного котла где связь между котлом и емкостью была естественной.

Обязательно ставиться насос и смеситель на обратную линию твердотопливного котла: viewtopic.php?f=22&t=1

Потому что в паспортах котлов у многих указывается ставить циркуляционный насос. Потому что обычно в котлах сам теплообменник обладает таким гидравлическим сопротивлением, что не дает возможность использовать естественную циркуляцию. Да и чисто экономический фактор не позволяет: Чтобы зайцы были целы и волки сыты. Котлы с естественной циркуляцией имеют конструкцию дороже. Поэтому подходит в случаях если твердотопливный котел рассчитан на естественную циркуляцию. Узнавать у производителя и читать паспорта чтобы узнать.

Также в паспортах строго указывают на обратку не давать температуру ниже 50 градусов. Смесительный узел позволяет наладить температурный контроль теплоносителя.

Что такое смесительный узел: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Емкостной гидравлический разделитель

Сообщение Инженер » 24 май 2015, 01:23

По поводу энергии которую он поглотит можно легко посчитать.
К примеру нагревая объем воды 300 литров с 50 до 90 градусов. Поглатится всего 14 кВт тепла. Дык стоит игра свеч?
Температурный скачек примерно: 40 градусов в час, если котел будет выдавать 14 кВт. Если котел 28 кВт то скачек будет 40 градусов за пол часа.
proggvs.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Вообще сам твердотопливный котел имеет термостатическую защиту. Контроль по температуре. А емкостной гидравлический разделитель не предназначен забрать всю тепловую энергию.
Емкостной гидралвический разделитель служит для того чтобы сгладить температурные скачки. Чем больше емкость тем плавнее изменяется температура. Это своего рода защита от высоких температур и защита от температурных скачков.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Емкостной гидравлический разделитель и твердотопливный к

Сообщение Администратор » 24 май 2015, 01:27

Термостатическая защита у твердотопливных котлов работает следующим образом: Когда температура превышает настроечную закрывается подача воздуха и топливо соответственно горит плохо. Или перестает гореть. Как только температура ниже настроечной открывается клапан или нижняя дверца для подачи воздуха.
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Емкостной гидравлический разделитель и твердотопливный к

Сообщение Инженер » 24 май 2015, 01:33

Емкостной гидравлический разделитель это буферный бак - тепоизолированный теплоаккумулятор.
Емкость его принимают от 100-300 литров на дом до 300 квадратов. Мы ставили чаще 300 литровые. 100 литров для особо экономных. Система отопления в таком случае защищается контролем температуры.
Насос который дает циркуляцию твердотопливному котлу подключается через блок бесперебойного питания. Блок бесперебойного питания позволяет работать насосу в случаях отсутствия электроэнергии.
Читайте паспорт котлов. Также в паспортах указывают порог рабочего давления 2 Bar.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Емкостной гидравлический разделитель и твердотопливный к

Сообщение Инженер » 24 май 2015, 01:52

Вопрос: Сколько выдает твердотопливный котел тепловой энергии (Вт) от полной заправки? Указано в паспорте?
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Емкостной гидравлический разделитель и твердотопливный к

Сообщение robin64 » 24 май 2015, 05:36

Котел вот этот: Твердотопливный котел Sime SOLIDA 5. Я получил ответ на главный вопрос! Понял что емкостный разделитель сглаживает высокие скачки тепловыделения от котла и не спасет от отключения электроэнергии или клина насоса!
Аватар пользователя
robin64
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 май 2015, 16:03

Re: Емкостной гидравлический разделитель и твердотопливный к

Сообщение ротен » 05 дек 2018, 21:08

спасает от закипания в котле