Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллектору

Сообщение Алексей Фенино » 20 май 2015, 11:51

Прошу помочь советом. На данный момент имею такой смесительный узел,
wats.jpg
wats.jpg (28.8 KiB) Просмотров: 4167

к нему напрямую подсоединен котел со встроенным насосом (сейчас это вся моя СО). Все работает хорошо. Но пришло время и появилось несколько дополнительных веток и теперь чтобы все подсоединить к котлу буду использовать гидроколлектор. Вот такой.
untitled.png
untitled.png (36.95 KiB) Просмотров: 4167

Вопрос такой - будет ли работать такой смесительный узел теплых полов если его подключить как отдельную ветку на этот коллектор? Достаточно ли насоса смесительного узла для циркуляции воды по всему контуру? Или же нужно ставить дополнительный насос на эту ветку?
Заранее благодарю за помощь!
Аватар пользователя
Алексей Фенино
 

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm и коллектор

Сообщение Инженер » 20 май 2015, 12:02

Прилагаю схему соединения:

shema2.jpg


Могу ошибаться в патрубках гидроколлектора так как не знаю какая модель и внутренние прокладки труб внутри коллектора.

будет ли работать такой смесительный узел теплых полов если его подключить как отдельную ветку на этот коллектор?

Да!
Достаточно ли насоса смесительного узла для циркуляции воды по всему контуру? Или же нужно ставить дополнительный насос на эту ветку?

Насос не требуется, так как циркуляционный насос в смесительном узле wats дает напор на вход для циркуляции. То есть между смесительным узлом и коллектором не нужен насос.

На контуре котла до гидрострелки+коллектор обязательно насос. От коллектора до смесительного узла насос не нужен. На другие контура в коллекторе нужны насосы.

Кстати такой смесительный узел Watts IsoTherm является самым не экономичным узлом. Подробнее http://infosantehnik.ru/str/52.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Инженер » 20 май 2015, 12:27

Насос в коллекторе ставится на подачу, чтобы не допускать кавитацию в циркуляционных насосах. Так как в большинстве случаев гидроаккумулятор (он же экпанзомат и расширительный бак) подключаются на обратную линию трубы, а гидрострелка замыкает подачу с обраткой что приводит к стабильному давлению возле гидрострелки и поскольку насос там не далеко то гидрострелки. Насос нужно подключать всасывающей стороной к стабильному давлению. Стабильное давление создает гидроаккумулятор.

Есть некоторые наблюдения, что заводское давление гидроаккумуляторов примерно равно 1,5 Bar или выше. Поэтому не многие понимают это и давление держат низким. В таком случае гидроаккумулятор служит только для защиты от давления.

Возможно по этой причине всем так упорно твердят давление держать 1,5 Bar. Так как гидроаккумуляторы по умолчанию настраивают на 1,5 Bar.

Это не золотое правило и многие профессионалы меняют по своему усмотрению где задейсвовано множество факторов такие как:
- Высота системы отопления
- Минимальное давление
- Запас теплоносителя в гидролаккумуляторе
- Учет расширения воды и давления
- Напор циркуляционных насосов

Проверен насос 25/6, достаточно на всосе держать 1 Bar чтобы не было кавитации. Если гидроаккумулятор не выполняет своей функции или поставлен не правильно относительно насоса, то возможна кавитация насоса.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Алексей Фенино » 22 май 2015, 08:11

Большое спасибо за развернутый и понятный ответ! Пришла в голову еще одна мысль, прошу Вас высказать свое мнение на этот счет. Сейчас СО выглядит так:
Сейчас.png

Все работает хорошо, пока не было газа работал электрокотел, как подключили газ - электрокотел ушел в запас. На схеме не изобразил различные краны, группу безопасности и гидроаккумулятор возле электрокотла. Теперь появилась задача подключить еще две ветки, при этом физически это возможно сделать только возле газового котла. Между газовым и электрическим котлами около 15 м магистрали 32 ППР, смесительный узел ТП находится в полуметре от электрокотла.
Получается есть две возможности:
1. Врезать ветку с электрокотлом и ТП как отдельный контур в гидрострелку/коллектор
2. Врезать гидрострелку между котлами, при этом ТП окажется в первичном контуре гидрострелки. См. рисунок:
Будет.png
При этом станет на один контур меньше и можно обойтись без коллектора, оставаясь в компактных размерах (места очень мало).
Нужно выбрать каким путем идти. Самое главное пожелание - чтобы электрокотел в случае необходимости мог давать тепло на всю систему, а не только на ТП.
Что скажете?
Аватар пользователя
Алексей Фенино
 

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Инженер » 22 май 2015, 13:34

Соглашусь с последней схемой только для того чтобы в смесительный узел Watts IsoTherm попадала более высокая температура, а не смешенная в гидрострелке. Производительность выше, если на входе будет высокая температура.

Но с обычной многопатрубковой гидрострелкой вообще не соглашусь. Для нее нужен специальный расчет и подбор темпрератур. Я могу заниматься такими расчетами. К тому же такая многопатрбковая гидросрелка позволяет получить высокий перепад для котла, но в то же время получить два разнотемпературных контура. Например, высокотемпературный контур для радиаторов. И низкотемпературный для теплого водяного пола (со схемой смесителя: Последовательный тип. Подробнее: http://infosantehnik.ru/str/52.html ).

Я не спорю если такая гидрострелка внутри имеет конструкцию гидрострелки подмесом на 4 точки и выпуском на другие 4 точки. Предоставьте паспорт такой гидрострелки, чтобы убедиться как в ней течет теплоноситель.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Инженер » 22 май 2015, 13:53

Подробнее на схеме:
Гидроколлектор.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Инженер » 22 май 2015, 14:10

Вашу существующую систему отопления нужно замыкать падачу с обраткой. Поскольку смесительный узел может брать очень маленький расход. А котлу нужно давать всегда постоянный большой расход.
Вложения
Сейчас.png
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Инженер » 22 май 2015, 14:24

Зачем коллектор? Можно обойтись хорошими тройниками и одной простой гидрострелкой.
Вложения
Схема.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Алексей Фенино » 23 май 2015, 06:59

Инженер писал(а):Вашу существующую систему отопления нужно замыкать падачу с обраткой. Поскольку смесительный узел может брать очень маленький расход. А котлу нужно давать всегда постоянный большой расход.


Вы абсолютно правы. Потребление смесительного узла маленькое, в результате газовый котел (30 кВт) включается часто, но на короткий промежуток времени. Выход был найден достаточно простой, по сути это и есть Ваш совет - открыть краны отсекающие электрокотел, после чего вода смогла проходить сквозь него и он стал "байпасом". Заодно и вода не застаивается в котле и потоком крутит его насос.
Аватар пользователя
Алексей Фенино
 

Re: Смесительный узел Watts IsoTherm подключенный к коллекто

Сообщение Алексей Фенино » 23 май 2015, 07:06

Инженер писал(а):Зачем коллектор? Можно обойтись хорошими тройниками и одной простой гидрострелкой.

Спасибо за дельный совет. Можно уточнить что значит хорошие тройники? И еще контур 2 этажа будет включать насос 25-60, а контур гаража насос 25-80 из-за большой длины ветки (40 м) и диаметра труб всего 20 мм. У меня не хватает знаний чтобы понять как будут уживаться эти два насоса через тройники, находясь фактически в одном контуре. Поясните пожалуйста.