Страница 1 из 2

Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 02:09
Александр1
Добрый день, помогите пожалуйста советом о подключении бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу, можно ли использовать преимущества двухконтурника.
рассматриваемые варианты прилагаю.

Схема 1
1.png

Схема 2
2.png

Схема 3
3.png

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 07:37
AllarSAN
1. зачем косвенник если змеевик, автоматика и насос в никуда, проще электрический поставить после гвс котла.
2. решение через задницу. если открытьподпитку на котле - РБ не нужен.
3.неэнергоэффективная система - всегда надо держать высокую т-ру на котле.

берете схему №1 за основу, только холодную воду забираете насосом из низа бойлера, а ГВС в верх бойлера, насос подключить через термостат бойлера.

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 14:52
Инженер
Завтра схему нарисую и выложу.

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 02:12
Инженер
Присылаю схему как и обещал!

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу

Подключение бойлера.jpg


Подключение бойлера.pdf
(67.18 KiB) Скачиваний: 718


Получается что змеевик в данном случае не нужен!
Альтернатива бойлеру косвенного нагрева - это теплоизолированный буферный бак со множеством входов. Можно назвать его аккумулятором.

Для разработки других схем обращаться по адресу: infobos.ru@mail.ru
Или в обратную связь: http://infobos.ru/serv/obrat/index.php

Организация ООО "ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ" - ЗАКОННО РАЗРАБАТЫВАЕМ СХЕМЫ! http://san-montag.ru/proekt/

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 02:38
Инженер
Существуют другие схемы подключения и принцип работы. Смотри: http://infobos.ru/str/752.html

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 03:02
AllarSAN
на контуре ХВС 2 ОК, один явно лишний.

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:55
Инженер
AllarSAN писал(а):на контуре ХВС 2 ОК, один явно лишний.

Я думал о том, что там два клапана! В общем возле насоса лучше убрать клапан.

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:56
Инженер
паспорт котла с изолированными контурами:
Pasport_Ariston_GENUS_24_CF,_24_FF.pdf
(440.7 KiB) Скачиваний: 592

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:10
Гость
спасибо большое за схему, думаю буду брать ее за основу но вместо бойлера попробую использовать буферный бак (теплоаккамулятор) от системы отопления

Re: Подключение бойлера косвенного нагрева

СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 23:50
Bobster
Прошу прощения, возможно вопрос глупый, но какая температура воды будет возвращаться из змеевика бойлера в контур ГВС?
Ведь контур ГВС если я не ошибаюсь рассчитан на холодную воду. Если котел может 10 градусную холодную воду нагреть до 50-60 градусов, а с обратки придет например 40, разве котел не нагреет ее до 80-90 градусов? А температура ГВС в двух контурнике помойму ограничена 60 градусами. Котел не вырубиться, если сценарий так сложиться?

Вопрос к знатокам. Сам далек от сантехники и гидравлики, поэтому новичков на мои возможно бредовые мысли прошу внимания не обращать.