Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Тепловой насос

Сообщение руся » 03 май 2015, 09:28

Здравствуйте!
Нужна консультация по тепловому насосу.
1. можно ли применять схему Тихельмана для увязки гидравлических зондов - 8 скважин по 55 м.
2. как лучше - 8 скважин по 55 м или 6 по 70.
3. На скважины 55 м использую трубы ПЕ 100 диаметр 40 10 бар.
Если 70 м труба ПЕ 100 диаметр 40 16 бар. Но диаметр внутренний трубы во втором варианте получается меньше, поскольку толщина стенки трубы больше. Теплоотдача будет меньше. В первом варианте сопротивление меньше . В общем запуталась.
Мне нужен ответ, в каком варианте будет меньше нагрузка на тепловой насос и циркуляционный, меньшие потери электроэнергии и лучшая теплоотдача.
Аватар пользователя
руся
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 май 2015, 09:11

Re: тепловой насос

Сообщение AllarSAN » 03 май 2015, 17:08

дурью не майтесь, пусть этим занимаются специалисты.
1. можно
2. у скважин первые метры не функциональны, зависит от региона и грунта.
3. считайте сопротивление контуров в обоих вариантах и прикидывайте.
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: тепловой насос

Сообщение руся » 04 май 2015, 07:07

Здравствуйте!
У всех специалистов разное мнение. Выбор сделан, есть проект. Хочу убедиться, что выбор и решение правильное, пока еще не поздно.
Вопрос. Есть ли ограничения в длине петли Тихельмана.
Аватар пользователя
руся
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 май 2015, 09:11

Re: тепловой насос

Сообщение AllarSAN » 04 май 2015, 09:12

нет, также как и в двухтрубной системе.
больше протяженность-больше потери-больше затраты на насос и перекачку
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: тепловой насос

Сообщение Инженер » 04 май 2015, 12:25

Здравствуйте!
Нужна консультация по тепловому насосу.
1. можно ли применять схему Тихельмана для увязки гидравлических зондов - 8 скважин по 55 м.
2. как лучше - 8 скважин по 55 м или 6 по 70.
3. На скважины 55 м использую трубы ПЕ 100 диаметр 40 10 бар.

Не могли бы Вы предоставить наброски схем, которые Вы запланировали, а я в свою очередь подскажу какой вариант более экономичен с точки зрения гидравлики. По поводу количества скважин, то мое мнение больше скважин. А гидравлику можно скорректировать диаметрами труб.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: тепловой насос

Сообщение Инженер » 04 май 2015, 12:27

Здравствуйте!
У всех специалистов разное мнение. Выбор сделан, есть проект. Хочу убедиться, что выбор и решение правильное, пока еще не поздно.
Вопрос. Есть ли ограничения в длине петли Тихельмана.

Если не секрет, предоставьте проект. (нажмите добавить вложения)
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Тепловой насос

Сообщение руся » 04 май 2015, 17:23

Схема
Вложения
9cdedd6c6f30.jpg
Аватар пользователя
руся
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 май 2015, 09:11

Re: Тепловой насос

Сообщение руся » 04 май 2015, 17:29

Отправила схему расположения скважин. Позже отправлю проект.
Аватар пользователя
руся
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 03 май 2015, 09:11

Re: Тепловой насос

Сообщение AllarSAN » 05 май 2015, 02:52

непонятно что вы хотите решить.
п.Тихельмана тут используется для обеспечения одинаковой нагрузки на все скважины.
об необходимости стольки скважин такой глубиной, могут гарантировать только специалисты при наличии геологии , расчетных теплопотерь и знании конкретного используемого ТН.
на все ваши вопросы должны были ответить в фирме. показать преимущества и недостатки каждого варианта.
Проект конечно любопытно посмотреть, хотя на мове, та еще хохма.
Привет всем нашим, и не нашим тоже.
p.s. Дом оригинальный
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22

cron
Статистика
Яндекс.Метрика