Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Ольга Бутурлакина » 25 янв 2018, 18:16

Помогите пож-та.
Суть проблемы: Радиатор 7 секций (алюминий) прогревается более менее только первая секция, плюс верхняя часть радиатора теплая (но значительно хуже чем первая секция) остальные еле дышат теплом. Стояки горячие, байпасы горячие.

Исходные данные системы отопления :
Система отопления однотрубная, подключение боковое. подача снизу. Комната угловая на последнем пятом этаже. в связи с этим батареи установлены две. П- образная схема стояка. Одна правая на семь секций (под окном ее выше не поднять) в нее происходит подача теплоносителя в нижний патрубок. Верхний патрубок является обраткой и длинным так как из него потом питается верх радиатора на 4 секции в этой же комнате на боковой стене и из нижнего патрубка выходит обратка к нижним соседям. Краны поставлены шаровые на 3/4. Байпасы визуально тоньше чем трубы стояка. Кранов на байпасах нет.

Сливали воду из крана маевского, вода идет чистая, ничего не помогает. Завоздушенности по словам сантехника нет. Батарея промывалась в прошлом году (т.к. проблемы начались с ней тогда). Не знаю как давление в стояке, может его надо увеличивать? Таким образом согласно видео на ютюбе получается что скорее всего холодная вода выталкивает теплую в байпас и все радиатор полухолодный.

Может ли помочь кран на байпасе??
Может ли помочь удленитель потока на большую батарею и если да то куда его ставить при нижней подаче и имеющейся второй батареи на верхнем патрубке?

Что вообще в этой системе можно сделать чтобы радиатор нормально грел, может трубы переварить??
Может быть поставить чугунный радиатор с большим сечением труб или плоский для лучшего смешивания воды? Или это не имеет смысла?


Очень жду ответа
Вложения
схема отпления.jpg
Аватар пользователя
Ольга Бутурлакина
 

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Инженер » 26 янв 2018, 03:33

Сливали воду из крана маевского, вода идет чистая, ничего не помогает. Завоздушенности по словам сантехника нет. Батарея промывалась в прошлом году (т.к. проблемы начались с ней тогда). Не знаю как давление в стояке, может его надо увеличивать?

Увеличение давления не поможет. Поможет увеличение напора для циркуляции.
Засор радиатора может быть даже при первом пуске системы за 1 месяц может засорится. Радиатор нужно промывать как следует с напором. Чтобы там был точно просвет, а не якобы мы пропустили воду через радиатор.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Инженер » 26 янв 2018, 03:34

Может ли помочь кран на байпасе??

Кран на байпасе поможет, если проблема вызвана тем, что не хватает расхода в стояке. Но кран на байпасе запрещено ставить.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Инженер » 26 янв 2018, 03:36

Может ли помочь удлинитель потока на большую батарею и если да то куда его ставить при нижней подаче и имеющейся второй батареи на верхнем патрубке?

Не поможет!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Инженер » 26 янв 2018, 03:39

Что вообще в этой системе можно сделать чтобы радиатор нормально грел, может трубы переварить??
Может быть поставить чугунный радиатор с большим сечением труб или плоский для лучшего смешивания воды? Или это не имеет смысла?

Нужно только увеличивать расход стояка. А это вряд ли Вам сделают. Возможно соседи отремонтировали стояк и ухудшили пропускную способность.
Если только первая секция прогревается, а остальные холодные, значит засор радиатора.
Если полностью плохо греет радиатор, то занижен расход стояка.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Ольга Бутурлакина » 26 янв 2018, 11:13

А может быть чтото с шаровым краном на входе?? За год до выявленных проблем кран стал подтекать на входе внизу и сантехник пришел поменял вкладку и замотал обратно. Но не могу сказать сразу было ли ухудшение т.к. в квартире топили лучше в то время и мы не замечали нашу батарею. Может уменьшилось сечение или кран не исправен стал. как его проверить не знаю. Батарею промывали в прошлом году т.к. проблема с прошлого года с ней. Снимали ее мыли ничего вроде в ней нет. Мало того в прошлом году с соседней квартиры снимали батарею из 7 секций которая в той квартире греет нормально и прогревается. Поставили на наш стояк и вуаля - картина та.же. Нет прогрева. Правда подача в той квартире сверху в батарею т.к. у них комната не угловая и нет п образноой системы из-за второй батареи в комнате.
Аватар пользователя
Ольга Бутурлакина
 

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Гость » 26 янв 2018, 11:38

Вот трогаю еще раз ее. Стояк горячущий, первая секция горячяя вторая и последующие сразу резко прохладнее внизу еле теплые. Верх батареи горячий вроде примерно как первая секция. И это может быть изза низкого расхода стояка? Расход это скорость? И кто это должен исправить? Или прям точно засор который сантехник не может обнаружить? Батарею полностью снимали промывали в ванной. А может быть такое изза теплого пола у соседей на лоджии этажом ниже нас ? или изза теплого пооа просто падает температура входящего потока теплоносителя?
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Гость » 26 янв 2018, 12:19

Вот нашла такую схему может перепаять трубы на подачу вверх как то? Смущает только большой вертикальный патрубок на нижний выход обратки в этой схеме. Боюсь что силы потока не хватит на такую обратку и просадится весь стояк на обратке этажами ниже и создаст сопоротивление потока в моей большой батарее и опять она будет полухолодной. Но может в такую жутенькую схему добавить удлинитель потока? Но с другой стороны на обратке в угловой комнате в нашем доме сидят батареи 4 секцияонные т.е. самые маленькие. Может это не сильно всех расстроит если они станут греть поменьше.
Вложения
переделка на перехлест.jpeg
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Ольга Бутурлакина » 26 янв 2018, 12:44

Спасибо за ваши ответы . у меня еще вопрос а может перепаять байпас ближе к батарее? сейчас там см 20 до крана. Можт перепаять его ближе и сделать его очень широким? или наоборот заузить?
Аватар пользователя
Ольга Бутурлакина
 

Re: Нарушена циркуляция в батарее

Сообщение Гость » 22 мар 2018, 02:57

Вопрос свой по радиатору решили? Проблема Ваша-это теплый пол у нижних соседей.Аперестановка пдача верх,обратка низ самый лучший вариант.Я понимаю у Вас тупиковы стояк?


Последний раз поднималось Anonymous 22 мар 2018, 02:57.
Аватар пользователя
Гость
 


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

Статистика
Яндекс.Метрика