Страница 1 из 1

плохо греет радиатор

СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:58
Владимир 1960
система однотрубная с нижней подачей до 42-45 градусов теплоноситель поступает через нижней потрубок он сразу теплый потом начинает менятся поток начинает теплеть верхний подвод нижней холодный циркуляции нет или слабая радиатор погревается только в верхней части низ вместе с подводом холодный что не так? дом5этажей батарея 4этаж 9 секций чугун стояк пластик 25 байпас 25 запорная арматура 3/4 разьем американка тоже

Re: плохо греет радиатор

СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:33
Владимир 1960
Владимир 1960 писал(а):система однотрубная с нижней подачей до 42-45 градусов теплоноситель поступает через нижней потрубок он сразу теплый потом начинает менятся поток начинает теплеть верхний подвод нижней холодный циркуляции нет или слабая радиатор погревается только в верхней части низ вместе с подводом холодный что не так? дом5этажей батарея 4этаж 9 секций чугун стояк пластик 25 байпас 25 запорная арматура 3/4 разьем американка тоже

Re: плохо греет радиатор

СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 02:58
Инженер
Снижен расход стояка. Возможно из-за сужения в полипропиленовой пайке. Либо управляющие компании принудительно поджали вам стояк. Либо ваш сосед по стояку что-то с ним сделал, что тоже привело к понижению расхода.