Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



плохо греет радиатор

Сообщение Владимир 1960 » 16 янв 2018, 15:58

система однотрубная с нижней подачей до 42-45 градусов теплоноситель поступает через нижней потрубок он сразу теплый потом начинает менятся поток начинает теплеть верхний подвод нижней холодный циркуляции нет или слабая радиатор погревается только в верхней части низ вместе с подводом холодный что не так? дом5этажей батарея 4этаж 9 секций чугун стояк пластик 25 байпас 25 запорная арматура 3/4 разьем американка тоже
Аватар пользователя
Владимир 1960
 

Re: плохо греет радиатор

Сообщение Владимир 1960 » 16 янв 2018, 17:33

Владимир 1960 писал(а):система однотрубная с нижней подачей до 42-45 градусов теплоноситель поступает через нижней потрубок он сразу теплый потом начинает менятся поток начинает теплеть верхний подвод нижней холодный циркуляции нет или слабая радиатор погревается только в верхней части низ вместе с подводом холодный что не так? дом5этажей батарея 4этаж 9 секций чугун стояк пластик 25 байпас 25 запорная арматура 3/4 разьем американка тоже
Вложения
20180116_202753.jpg
Аватар пользователя
Владимир 1960
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:03

Re: плохо греет радиатор

Сообщение Инженер » 22 мар 2018, 02:58

Снижен расход стояка. Возможно из-за сужения в полипропиленовой пайке. Либо управляющие компании принудительно поджали вам стояк. Либо ваш сосед по стояку что-то с ним сделал, что тоже привело к понижению расхода.