Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение AllarSAN » 15 апр 2015, 10:49

нормальная схема, .
замечания.
1. РБ на обратку
2. насос 1 после точки 9, перед экотлом.
3. рег.байпас не нужен, можно оставить только ОК
4. насос 2 поставьте частотку, тогда перепускной клапан не нужен.
5. в обход э.котла байпас на случай ремонта котла.
Последний раз редактировалось AllarSAN 15 апр 2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 10:56

БКС.JPG
AllarSAN писал(а):что за теплообменник БКС?

Ошибся, не БКС , а БКН-бойлер коссвенного нагрева Дражице с теном. Я использовал его "наизнанку", тэн 2квт. греет воду ГВС, а вода греет через внутренний теплообменник теплый пол 4 петли 32кв.м.Узел подмеса Watts. В системе только один насос. Этой зимой всего хватило. Схема временная пока нет газа в будущем доме.
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 16:55

AllarSAN писал(а):нормальная схема, .
замечания.
1. РБ на обратку
2. насос 1 после точки 9, перед экотлом.
3. рег.байпас не нужен, можно оставить только ОК
4. насос 2 поставьте частотку, тогда перепускной клапан не нужен.
5. в обход э.котла байпас на случай ремонта котла.

Спасибо, доберусь до дома , исправлю.
Мои расчеты по выбору насоса.

Расчет потерь напора и рахода для ТП.
ТП2 (второй этаж)
Низкотемпературный контур 45С
незамерзайка на основе гликоля -30 градусов
Потери напора на транзите 20 м труба МП 32 вн. 26 мм. 2 м.в.с. Расход 24л/мин или 1440 л/час
Потери напора в самой длинной петле 2,8 м.в.с. при расходе 3л/мин.
Суммарная потеря напора 4,8 м.в.с
Дельта Т=5К
W= 1.163*1440*5=8373 Вт/час
8373 Вт/час для помещения 80кв. м.

W - энергия, (Вт)
С - теплоемкость теплоносителя воды, С=1163 Вт/(м3•°С) или С=1,163 Вт/(литр•°С)
Q - расход, (м3/час) или (литр/час)
t1 - Температура подающего теплоносителя
t2 - Температура остывшего теплоносителя

ТП1
Потери напора в самой длинной петле 4,7м.в.с. при расходе 4 л/мин.
Дельта Т=5К
W= 1.163*2160*5=12560 Вт/час
12560 Вт/час для помещения 111 кв. м.
Нужен насос для Q=1.44+2.160= 3.60 куб.м./час потеря напора 4,8 м.в.с.

Вопрос: Второй насос подбирать совместно с первым, их напоры складываются?
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение AllarSAN » 15 апр 2015, 17:07

откуда взяли расходы? 100-113 вт/м2 - очень большие теплопотери. при этом учтите, незамерзайка более вязкая чем вода.
насос 2 подбираете на макс. сопротивление при суммарном расходе обоих контуров. условно 3х закрыт.
насос 1 подбираете на сопротивление змеевиков , труб и э.котла. 3х закрыт.
напоры не складываются.
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 19:57

Navod_NADO +Узел подмеса+ТП ВЕР2.jpg
AllarSAN писал(а):откуда взяли расходы? 100-113 вт/м2 - очень большие теплопотери. при этом учтите, незамерзайка более вязкая чем вода.
насос 2 подбираете на макс. сопротивление при суммарном расходе обоих контуров. условно 3х закрыт.
насос 1 подбираете на сопротивление змеевиков , труб и э.котла. 3х закрыт.
напоры не складываются.


Эти расходы не от теплопотерь, это в режиме прогрева самой стяжки ТП от 10С до 24С, но система должна обеспечивать эту мощность , иначе прогреваться будет неделю.
Переставил насос1 по вашей рекомендации(с чем это связано? наверху ведь кавитация вероятнее?).
Поставил фильтр.
Поставил вентили.
поставил насос 3 , включается паралелльно с насосом 2. Их напоры можно сложить?
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 21:04

Navod_NADO +Узел подмеса+ТП ВЕР2.jpg
Посчитал насос1 , получились потери на теплообменниках при 60 л/мин 10 м.в.с. Решил запараллелить теплообменники. Теперь потери напора 3м.в.с. и есть возможность отключив любой отбирать тепло сверху или снизу.
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение AllarSAN » 16 апр 2015, 03:19

насос 3 зачем?
вы теплопотери дома считали?
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение Администратор » 16 апр 2015, 03:51

Посчитал насос1 , получились потери на теплообменниках при 60 л/мин 10 м.в.с. Решил запараллелить теплообменники. Теперь потери напора 3м.в.с. и есть возможность отключив любой отбирать тепло сверху или снизу.


Можно узнать какой внутренний диаметр змеевика в теплоаккумуляторе?
Диаметр витка и их количество исходя из паспорта (прикинуть пропорционально). Может в паспорте есть напорнорасходный график или пропускная способность(Kvs)
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение Администратор » 16 апр 2015, 04:03

Потери напора на транзите 20 м труба МП 32 вн. 26 мм. 2 м.в.с. Расход 24л/мин или 1440 л/час
Потери напора в самой длинной петле 2,8 м.в.с. при расходе 3л/мин.
Суммарная потеря напора 4,8 м.в.с

Какая длина трубы ТП?

Что-то я не верю этим цифрам. Не сходится. Вы эти потери находили каким образом? Неужели практически? Стоят манометры для определения потерь или с помощью калькулятора прикинули потери или с помощью программы?
Хотя если учитывать всякие местные сопротивления то возможно и сходится. Тогда нужен насос 1.

Да и насосов много... Одно смешивание = один насос. Или в одном месте за параллелить два насоса.
Для уменьшения потерь можно диаметр больше взять, фильтр грязевик больше. Клапаны и тому подобное.
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 16 апр 2015, 07:23

ТП1.JPG
Администратор писал(а):
Какая длина трубы ТП?


Первый этаж самая длинная петля 73 м.
Второй этаж самая длинная петля 68 м.
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Пред.След.