AllarSAN писал(а):нормальная схема, .
замечания.
1. РБ на обратку
2. насос 1 после точки 9, перед экотлом.
3. рег.байпас не нужен, можно оставить только ОК
4. насос 2 поставьте частотку, тогда перепускной клапан не нужен.
5. в обход э.котла байпас на случай ремонта котла.
Спасибо, доберусь до дома , исправлю.
Мои расчеты по выбору насоса.
Расчет потерь напора и рахода для ТП.
ТП2 (второй этаж)
Низкотемпературный контур 45С
незамерзайка на основе гликоля -30 градусов
Потери напора на транзите 20 м труба МП 32 вн. 26 мм. 2 м.в.с. Расход 24л/мин или 1440 л/час
Потери напора в самой длинной петле 2,8 м.в.с. при расходе 3л/мин.
Суммарная потеря напора 4,8 м.в.с
Дельта Т=5К
W= 1.163*1440*5=8373 Вт/час
8373 Вт/час для помещения 80кв. м.
W - энергия, (Вт)
С - теплоемкость теплоносителя воды, С=1163 Вт/(м3•°С) или С=1,163 Вт/(литр•°С)
Q - расход, (м3/час) или (литр/час)
t1 - Температура подающего теплоносителя
t2 - Температура остывшего теплоносителя
ТП1
Потери напора в самой длинной петле 4,7м.в.с. при расходе 4 л/мин.
Дельта Т=5К
W= 1.163*2160*5=12560 Вт/час
12560 Вт/час для помещения 111 кв. м.
Нужен насос для Q=1.44+2.160= 3.60 куб.м./час потеря напора 4,8 м.в.с.
Вопрос: Второй насос подбирать совместно с первым, их напоры складываются?