Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 14 апр 2015, 18:43

Navod_NADO +Узел подмеса.jpg
Здравствуйте! Посоветуйте с подключением теплых полов к теплоаккумулятору.
Имею небольшой опыт подключения ТП 4 короткие петли к теплообменнику БКС. Все хорошо работает с группой автономной циркуляции Watts ISOTERM. Решил масштабировать свой опыт на большой дом, нашел ваш ресурс и … закрались сомнения. Насколько я понял Watts ISOTERM – паралельная схема циркуляции. Решил использовать узел VALTEC: Насосно-смесительный узел Combimix.
Combimix будет запитываться от теплообменника ТА.
Вопрос:
1. Можно ли подключить насосно-смесительный узел 1-го этажа прямо к теплообменнику без второго насоса? ТА рядом с коллектором ТП1.
2. Узел 2-го этажа будет запитан от второго теплообменника – ему нужен 2-й насос.
3. Можно ли насосно-смесительный узел 2-го этажа поставить в котельной на первом этаже и соединить его с коллектором ТП2 трубой МП32, длина теплотрассы 10 м.?
ТП1 и ТП2 подключаются каждый к своему теплообменнику по 1.5 кв.м.
Спасибо!
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение AllarSAN » 15 апр 2015, 02:35

в чем рисовали эту схему? что за теплообменник БКС?
чтоб ответить на ваши вопросы надо знать теплопотери дома, какая нагрузка приходится на каждый этаж, мощность и сопротивление змеевиков ТА, источник и т.график зарядки ТА. в общем сделать много расчетов.
бегло по вопросам.
1. надо считать, теоретически это возможно.
2. аналогично
3. да возможно, но лучше вместо них использовать насосные группы типа Майбес. к самому ТА надо тоже смотреть как подключать, в Вашем случае нижний змеевик (2й этаж) выключится первый, я бы подключил последовательно через оба змеевика, но надо проверить их общее сопротивление. В общем надо смотреть с цифрами и делать проект.
И почему Вы подключаете ТП через змеевики ТА, обычно наоборот через змеевеки подключают источник.
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение Инженер » 15 апр 2015, 04:41

Можно ли подключить насосно-смесительный узел 1-го этажа прямо к теплообменнику без второго насоса? ТА рядом с коллектором ТП1.

Да можно! Насос в смесительном узле будет создавать напор для циркуляции через змеевик теплоаккумулятора.
Правильно что выбрали CombiMix - последовательный тип смешивания. У Watts IsoTherm параллельный тип смешивания, проигрывает в производительности.

Схему прилагаю.
Вложения
Схема.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение Инженер » 15 апр 2015, 04:50

Майбес обойдется куда дороже. Возможно и можно подобрать хорошую производительность. Возможно что он с насосом продается, еще не известно. А также смотрел он и без регулятора температуры стоит дорого (имеется ввиду голый трехходовой клапан). Захотите регулятор температуры - придется до купить комплект.
А CombiMix идет без насоса и с регуляцией температуры.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение AllarSAN » 15 апр 2015, 05:25

типа майбес, у валтека тоже такие модули есть. по стоимости по стоимости получаются примерно сопоставимый с комбимикс, разница получается в принципе смешения и механизме регулятора. комбимикс сделан для высокотемпературных систем, на низких температурах источника может не вытянуть.
надо смотреть что за источник тепла, многие котлы умеют крутить 3х ходовые.
еще можно рассмотреть вариант установки 1 узла смешения с последующей разводкой на 2 коллектора.
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение Администратор » 15 апр 2015, 05:30

Да! Если Вы намерены сделать умный дом с максимальной экономией тепловой энергией, то следует конечно рассмотреть другой принцип смешивания. Да Смесительный узел CombiMix имеет недостаток в плане потребления низких температур.

Смесительный узел с возможностью потреблять низкие температуры.
Вложения
shema5.jpg
shema5.jpg (28.15 KiB) Просмотров: 5120
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 08:24

AllarSAN писал(а): принципе смешения и механизме регулятора. комбимикс сделан для высокотемпературных систем, на низких температурах источника может не вытянуть.
надо смотреть что за источник тепла, многие котлы умеют крутить 3х ходовые.
еще можно рассмотреть вариант установки 1 узла смешения с последующей разводкой на 2 коллектора.

Здравствуйте AllarSAN ! СО состоит только из теплых полов на 2-х этажах. ТП1 - 9 петель трубой 16 РЕХ-а 111 кв.м.
ТП2 - 9 петель, 80 кв.м. Источник ТТК ZotaMix (31,5 kw) будет подключен только к ТА 1000л. своим циркуляционным насосом с низким энергопотреблением (3ватта, через бесперебойник) с узлом подмеса. Надо еще сделать автоматическое включение насоса при топке ТТК.
Потребители и электрокотел Zota Smart 15 kw подключаются к теплообменникам ТА. Это объясняется разными теплоносителями- ТТК и ТА вода, ТП и ЭКТ незамерзайка. Zota Smart умееет управлять двумя насосами и трехходовым с элекроприводом.
Вопрос: возможно ли от одного узла подмеса на базе трехходового клапана управляемого ЭКТ Zota Smart создать один низкотемпературный контур для коллекторов ТП1 иТП2?
Вся схема ориентируется на нечастые приезды зимой и поддержание +5 С в доме при отсутствии хозяев. Zota Smart умееет работать только ночью, на низком тарифе. Управляется по SMS (и интернету???).Окончательную схему нарисую и выложу позже!
Рисую все в Visio и SkethUp. Спасибо за участие!
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение AllarSAN » 15 апр 2015, 10:20

рисуйте, как то все сумбурно,
экотел можно на незамерзайке гонять?

Вопрос: возможно ли от одного узла подмеса на базе трехходового клапана управляемого ЭКТ Zota Smart создать один низкотемпературный контур для коллекторов ТП1 иТП2?
да конечно.
+5 сильно круто, хотя бы +10+15, испортите дом.
«Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики». И. Сталин
Аватар пользователя
AllarSAN
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 13:47

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 10:28

Схема 1.jpg
Администратор писал(а):Да! Если Вы намерены сделать умный дом с максимальной экономией тепловой энергией, то следует конечно рассмотреть другой принцип смешивания. Да Смесительный узел CombiMix имеет недостаток в плане потребления низких температур.

Смесительный узел с возможностью потреблять низкие температуры.

Нет, умный дом не получится, но управлять температурой дистанционно надо. Выкладываю обновленную схему. Использовал ваш узел подмеса.
Получается расход ТП для насоса 2 2500 л/час.
Расход для насоса 1 будет колебаться от 1 до 3 куб.м./час в зависимости от температуры ТА. В этой схеме ЭКТ должен ночью заряжать ТА, а в остальное время догревать воду от ТА при необходимости. ТТК только заряжает ТА и он будет подключен автономно. Посмотрите пожалуйста, жизнеспособна такая схема?
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24

Re: Теплый пол и теплоаккумулятор, вопросы по подключению?

Сообщение aog1961 » 15 апр 2015, 10:35

AllarSAN писал(а):рисуйте, как то все сумбурно,
экотел можно на незамерзайке гонять?

Вопрос: возможно ли от одного узла подмеса на базе трехходового клапана управляемого ЭКТ Zota Smart создать один низкотемпературный контур для коллекторов ТП1 иТП2?
да конечно.
+5 сильно круто, хотя бы +10+15, испортите дом.

Учту. Дом очень инерционный, ТП1 по монолитной плите(на ЭППС 150 мм.),монолитное перекрытие 2-го этажа(ТП2 на ЭППС 30 мм), стены пеноблок 400 мм., но большая площадь остекления. В сильные морозы буду держать +10 С.
Аватар пользователя
aog1961
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 17:24