Страница 1 из 1

нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:53
виктор25
В частном доме сделано отопление с элеваторным узлом, розлив верхний на два крыла. Не работает элеваторный узел. Подача перед элеватором остывает, а обратка нагревается. Ставили, убирали сопло, на сапог ставили шайбу всё безрезультатно. Сбрасываем воду с обратки всё прогревается закрываем сброс всё остывает. Буду благодарен за совет.

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:12
Ацетилен
Термометры-манометры что кажут? Соответстуют параметры указанным в техусловиях/договоре? Нет? Звоните в теплоснабжающую органзацию.

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 13:07
виктор25
Дело в том что дом сделан был каким то "инженером" в 90-х, ни каких документов нет, всё работало до этого года, в этом сезоне пробывали пустить ничего не получается. обратка до элеватора огонь подача холоднее гораздо.

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:00
Ацетилен
Для контроля и диагностики на элеваторный узел ставятся четыре манометра и четыре термометра. Если их нет, то кто вам доктор? Ну почистите грязевик/фильтр, может полегчает.
За отопление-то платите кому?

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 05:10
виктор25
До и после сопла 4,5 кг, на обратке тоже 4,5 кг. Но заметил такую штуку на отсекающих задвижках на линии ТП перед ними стоит байпас 1/2 дюйма, так понимаю чтобы врезки не замерзли при ремонте, но между фланцев стоит шайба и видно, что очень старая. Вопрос: Не может ли эта шайба быть пробита и из за этого в линии сровнялось давление?

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:24
Ацетилен
Да всё может быть. Может кто сопло неподалёку вытащил, может врезался кто напрямую тихой сапой по лету, может ещё что. Оно вам надо, самостоятельно причину искать? Задвижки ниже, чёрт знает в каком состоянии которые, искать. Трассу и дома на ней сливать, запускать это всё обратно...

У соседей то как дела?

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:33
виктор25
В эту линию врезаны только 2 потребителя это двух подьездная двух этажка и этот частный дом, больше потребителей на ней нет.

Re: нет циркуляции в системе отопления с верхним розливом

СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:56
Ацетилен
А посмотрите ещё раз на манометры, поочерёдно закрывая входные задвижки (надеюсь они у вас держат) и делая небольшой сброс давления. То есть закрыть подачу, открыть дренаж, немного подождать, закрыть дренаж, немного подождать, посмотреть на манометры, открыть подачу. Потом то же самое с обраткой. Если те же 4,5 очка или около того останутся в обоих случаях, то проблема точно не в элеваторе. Как дальше будете искать, я хз.