Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 13 ноя 2017, 00:31

А когда темпер на подаче до шестидесяти поднимаете, греет?
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 13 ноя 2017, 09:57

Поднял до 65, радиатор еле-еле теплый... не хочет через него поток идти, хоть ты тресни. Да, и давление с 1.5 до 1.9 поднялось, это нормально?
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 13 ноя 2017, 13:54

Ну хз, кроме как снять маховички на кранах и убедиться что они полностью открыты, у меня вариантов не осталось.

Воздуха нет, подпор на насосах есть, радиатор менялся местами с другим. Слишком маленький расход и/или отсутствие естественной циркуляции в радиаторе должны были купироваться повышением температуры.

Рост давления это нормально.
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 13 ноя 2017, 14:06

А что за насосы вообще стоят?
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 13 ноя 2017, 20:56

Краны срезал, снимал и осматривал, один даже поменял, хотя он рабочий.
Насосы AQUATIM AM-XPS25-6-180. Нормально вроде работают, шелестят едва на I скорости, хотя и пробовал на III, но без изменений в проблеме.
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 14 ноя 2017, 13:04

В общем поставьте автоматические воздухоотводчики на гидрострелку и коллектор, на место двух подрывников, которые вы зачем-то туда поставили. Перекрыв беспроблемный контур, погоняйте на третьей скорости проблемный, походите поспускайте воздух с батарей. Если не поможет, заузьте байпас на проблемном радиаторе до ПП 25 для начала, заодно и в тройники заглянете, мож там какая аномалия. И радиатор ещё раз внимательно посмотрите изнутри, в том числе и открутив верхнюю пробку. По поводу полипропиленовых кранов, то что маховик повернулся с усилием и до упора, ещё не говорит о том что кран полностью открылся или закрылся- это одна из, наименьшая причём, причина по которой я их практически никогда не использую. Хотя вот буквально недавно пришлось, потому что их уже давно купили. Тоже ленинградка кстати, открытая система с подпором в три метра всего, десять радиаторов, основная труба - ПП 40, подводки ПП 25. Всё прекрасно греет. Хотя конечно же, без гидрострелки, которая на мой взгляд на ленинградку не нужна совершенно. Да и вообще она много где не нужна.

Лично мне известны всего два случая, когда на ленинградке отдельно взятый радиатор мозг сношал. Первый - коллеги сделали открытую систему, впендюрив расширительный бак на подаче сразу после котла, типа чтоб воздух лучше уходил. Насос соответственно на обратке перед котлом. Далее резали краны и вот это вот всё ... Кто-то им посоветовал сделать закрытую систему, что и было выполнено - ура, заработало. Проблема как я понимаю была в недопустимо малом подпоре перед насосом.
Второй случай - в коттедже, в котором отопление и тёплые полы делал не я, в ходе монтажа водоснабжения и канализации потребовалось мне перенести мешавшую трубу отопления. ОК, закрыл, слил, сделал свои дела, запускаю отопление обратно. Два радиатора не хотят работать и всё тут. Одна, с межосевым расстоянием 250 таки "завелась", после продолжительного слива через маевского. Вторая, на 500 - ну ни в какую. Система отопления там тоже заумная была шо пипец - гидрострелка, сервоприводы, контроллеры ну и тэдэ. Бедный клиент, мне его искренне жаль. Поскольку грелись в основном от тёплых полов, темпер был ну вот тоже в районе 40-45, плюс очень маленький напор на регулируемом насосе. И ещё такой момент - подводки верх-низ были заштроблены в стены из очень пустотелого кирпичного блока - оттуда, из штробы, неслабо так дуло, а дело было зимой. На следующий день, после поднятия темпера и немного напора - батарея таки завелась. Это к вопросу о естественном циркуляционном давлении.

Что касается гидравлики, советую таки приобрести программу Автоснаб3Д, однотрубки она хорошо считает, да и вообще с коэффициентами затекания, сомнения при изменениях систем, разрешить поможет. Правда вам придётся найти напорно-расходные графики от насосов, в том числе который в котле, чего мне например не удалось.
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 14 ноя 2017, 19:03

Ацетилен, спасибо за советы, буду пробовать. Что получится отпишусь.
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Инженер » 16 ноя 2017, 03:59

Так вот проблема, не работает предпоследний 8-ой радиатор, следующий за ним греет отлично.

Полипропиленовые трубы так можно запаять, что проход можно запаять до заглушки. Возможно, что у Вас отверстие в диаметре 3 мм.
Поэтому рекомендую срезать тройники и поставить новые подключения.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Инженер » 16 ноя 2017, 04:04

система отопления однотрубная, разделена на 2 контура. К первому претензий нет, но на втором проблема.

Проблема в целом на все радиаторы или на одном радиаторе.
Если проблема со всеми радиаторами, то будет дорого найти место, где был плохой припой трубы с уменьшением прохода.
Обратите внимание на последний припой, который совершали сантехники, они могли его передержать и сильно загнать его в муфту, что приведет к уменьшению прохода. Это по идее можно на глаз найти это место и заменить это место новым соединением.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Инженер » 16 ноя 2017, 04:12

В некоторых случаях воздухоотводчик нужен лишь для дураков при первом пуске системы отопления.

Насосы на контур ставятся на подачу однотрубной СО.

Я так понял, на каждый контур стоит один насос. Тогда вообще прекрасно. Насос на каждую однотрубную систему отопления. И при этом умудрились сделать так, чтобы плохо работало. Тут явно дело в пайке полипропилена с уменьшением прохода.
Я как разработчик схем сделал бы систему на один насос. Один насос 25/6 может осилить 25-30 радиаторов. Но мы по дурости не правильно рассчитываем гидравлику СО. Или сантехники вроде ваших вообще не считали гидравлику.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18