Предельная температура теплоаккумулятора и загрузка бойлера

Сообщение udovenkoav » 11 окт 2017, 11:00

Здравствуйте.

Как понять до какой максимальной температуры можно нагреть теплоаккумулятор? (пока котёл не отключится по превышению Т подачи)
И до какой максимальной температуры можно нагреть бойлер косвенного нагрева? (пока котёл не отключится по превышению Т подачи)

Если в обоих случаях используется один и то же газовый котёл.

По моим прикидкам - если мы грузим бойлер косвенного нагрева от котла то мы не можем нагреть его выше температуры обратки когда достигнута максимальная температура подачи и при этом котёл уже снизил мощность до своего минимума. Совсем грубо если максимальная подача от котла 80 С и минимальная мощность котла 10квт, и расход 1м3/ч то температура обратки будет

dt = 10000 Вт/(0.27л/с * 4200) = 8,8 С
обратка = 80-8,8=71,2 С - максимально достижимая температура бойлера косвенного нагрева

А вот с ТА картина несколько другая - он вроде прогревается сверху вниз не перемешиваясь - и как мне кажется он будет заполняться сверху температурой подачи и граница этой температуры будет опускаться с течением времени и когда собственно дойдёт до патрубка обратки - тогда котёл и остановится. Т.е. для ТА максимальная температура будет 80 С.
Аватар пользователя
udovenkoav
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 10:47

Re: Предельная температура теплоаккумулятора и загрузка бойл

Сообщение Инженер » 13 окт 2017, 06:04

Как понять до какой максимальной температуры можно нагреть теплоаккумулятор? (пока котёл не отключится по превышению Т подачи)
И до какой максимальной температуры можно нагреть бойлер косвенного нагрева? (пока котёл не отключится по превышению Т подачи)

Я так полагаю: Чем больше нагреете теплоаккумулятор тем, больше энергии накопите.
Но если стоит термодатчик у теплоаккумулятора, то его настройка температуры будет меньше, чем максимальная температура котла на уровень перепада температур котла(между подачей и обраткой). Еще можно снизить на уровень погрешности, если это твердотопливный котел с нестабильной температурой. В общем, нужно еще учесть массу связей, от которой зависит температурный перепад.

Иначе говоря, чем выше будет температура датчика аккумулятора, тем больше возникнут трудности работы котла с настройкой температуры. Котел будет уменьшать мощность теплоотдачи. Либо прекратит работу при достижении максимума температуры. Могут быть частые включения и отключения котла.

Если аккумулятор без датчика, то и пусть греет на максимуме температуре котла. Только пока не ясно имеет ли смысл перегревать котел ради теплооаккумулятора. Скорее всего не имеет. Зависит от схемы. И автоматических операций с температурами.

С бойлером косвенного нагрева: Однозначно также как описал выше. Котел выдает максимум 90 градусов, датчик БКН(Бойлера Косвенного Нагрева) снижаем на уровень перепада температур. 75-80 градусов. В любом случае на месте тестируйте и проверьте как будет отключаться котел.