Здравствуйте.
Как понять до какой максимальной температуры можно нагреть теплоаккумулятор? (пока котёл не отключится по превышению Т подачи)
И до какой максимальной температуры можно нагреть бойлер косвенного нагрева? (пока котёл не отключится по превышению Т подачи)
Если в обоих случаях используется один и то же газовый котёл.
По моим прикидкам - если мы грузим бойлер косвенного нагрева от котла то мы не можем нагреть его выше температуры обратки когда достигнута максимальная температура подачи и при этом котёл уже снизил мощность до своего минимума. Совсем грубо если максимальная подача от котла 80 С и минимальная мощность котла 10квт, и расход 1м3/ч то температура обратки будет
dt = 10000 Вт/(0.27л/с * 4200) = 8,8 С
обратка = 80-8,8=71,2 С - максимально достижимая температура бойлера косвенного нагрева
А вот с ТА картина несколько другая - он вроде прогревается сверху вниз не перемешиваясь - и как мне кажется он будет заполняться сверху температурой подачи и граница этой температуры будет опускаться с течением времени и когда собственно дойдёт до патрубка обратки - тогда котёл и остановится. Т.е. для ТА максимальная температура будет 80 С.