Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?

Сообщение Мах » 18 сен 2017, 15:12

Добрый день!

Допускается ли при однотрубной системе применять байпас того же диаметра, что и магистраль? Насколько мне представляется - от диаметра байпаса при прочих равных зависит расход в радиаторе и коэффициент затекания.
Аватар пользователя
Мах
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 12:30

Re: Диаметр байпаса

Сообщение Инженер » 19 сен 2017, 02:35

Допускается ли при однотрубной системе применять байпас того же диаметра, что и магистраль?

Допускается, если используется естественный напор для циркуляции.
Допускается, если расход магистрали несколько больше и больше радиаторов, что позволяет уменьшить коэффициент затекания без потери качества.
А вообще увеличение диаметра байпаса будет снижать расход через радиатор.
Но тут нужно понимать гидравлические параметры и увеличение диаметра байпаса не всегда плохо для радиатора. Есть задачи например, получить хороший расход магистрали, что позваляет получить прирост радиаторов на однотрубной ветке: http://infosantehnik.ru/str/110.html

Насколько мне представляется - от диаметра байпаса при прочих равных зависит расход в радиаторе и коэффициент затекания.

Верно! Это можно считать: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... notrub.htm
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?

Сообщение Мах » 20 сен 2017, 16:48

Какой КМС у тройника: 16,6 мм ствол 16,6 проход 13,3 ответвление и каким должен быть коэффициент затекания у однотрубной системы из 5 радиаторов равной мощности ?
Аватар пользователя
Мах
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 12:30

Re: Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?

Сообщение Инженер » 22 сен 2017, 06:51

Какой КМС у тройника: 16,6 мм ствол 16,6 проход 13,3 ответвление и каким должен быть коэффициент затекания у однотрубной системы из 5 радиаторов равной мощности ?

Некоторые детали по КМС: http://infosantehnik.ru/str/56.html
Подробный расчет КМС: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/prog/
Можно не парится и программа сама рассчитает сопротивления в тройниках: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm
И посчитает какой будет реально расход: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... notrub.htm

По поводу затекания позже отвечу.
Я скорее всего проведу расследование более глубоко и найду реальные значения и отклонения.
Напишу статью по этому поводу, в течении недели или двух.

А так скажу, что коэффициент затекания - это значение равно расход радиатора поделенное на расход стояка(магистральной трубы всех радиаторов).
Вычитывал давно, что коэффициент затекания должен быть равен 1/(количество радиаторов). То есть, если 5 радиаторов, то коэффициент затекания = 1/5 = 0,2
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?

Сообщение Мах » 22 сен 2017, 09:59

Спасибо за ответ
Аватар пользователя
Мах
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 12:30

Re: Диаметр байпаса - Как влияет увеличение или уменьшение?

Сообщение Администратор » 29 сен 2017, 05:29

Как обещали статья готова!
Ответы на ваши вопросы: http://infosantehnik.ru/str/114.html
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129