Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Перепутаны подача и обратка гидрострелки

Сообщение Juicy » 06 авг 2017, 09:30

Добрый день!
У меня в доме стоит гидрострелка ДС перед коллектором, установлена горизонтально.
Горе-монтажники перепутали подачу и обратку и получается, что напротив входа отопления из котла в гидрострелке находится вход остывшего теплоносителя из коллектора. На всех принципиальных схемах по гидрострелкам такого ни разу не встречал, соответственно вопрос - допустим ли такой монтаж? Будут ли последствия? Дом 200 метров, котел газовый напольный на 40 квт. Заранее благодарю за ответ!
Аватар пользователя
Juicy
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 09:25

Re: Перепутаны подача и обратка гидрострелки

Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 13:22

По поводу того, что она установлена горизонтально ничего страшного, если там нет кранов для слива шлама и воздухоотводчика.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Перепутаны подача и обратка гидрострелки

Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 13:35

Если перепутаете подачу и обратку у гидрострлки, то получите снижение температуры на 5-10 градусов. А это снижение КПД системы отопления.

В качестве доказательства с моделировал в программе расчет двух вариантов:
1.jpg

2.jpg

Подробнее о программе: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm