Сделал ТО котла - предлагают много доработок

Сообщение Arty » 04 авг 2017, 09:24

Добрый день,
Дом 600 кв + 100 кв пристройка отапливаемая
Есть котельная: котел Buderus 334 - 115кВт, электроника 4211, бойлер 300л, гидрострелка STOUT 3 куба в час,
8 насосов грундфос: 1 на гараж, 2 в беседку, 3 отопление, 4 -теплые полы, 5 - цоколь отопление, 6 - насос бойлера, 7 - насос котла к гидрострелке, 8 - рециркуляционный

1-5 насосы подключены в щит электрический, те летом когда отопление отключено - насосы крутятся если в щите в автомате их не отключить
6-8 насос в мозги котла

Замечания при ТО, которые названы специалистом критическими:
1) Котловой насос 24-40 очень слаб для котла, надо 32-60 а лучше 32-80.
2) Гидрострелка слаба для котла - заменить на 5 кубов в час
3) завести насосы 3 4 5 в мозги котла, добавить модуль на автоматику 2-х контуров, и поставить сервопривода


Прошу подсказать насос действительно ли слабоват, надо ли менять гидрострелку,
и как быть с насосами подключенными в щит, может просто поставить сервопривод и датчик температуры, а к мозгам не подводить - уж очень дорого стоит модули автоматики
Вложения
IMG_8725.jpg
IMG_8722.jpg
Аватар пользователя
Arty
 

Re: Сделал ТО котла - предлагают много доработок

Сообщение Arty » 04 авг 2017, 09:31

Добавил панорамное фото
Вложения
IMG_87211.jpg
Аватар пользователя
Arty
 

Re: Сделал ТО котла - предлагают много доработок

Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 12:48

По поводу насоса на котле: В режиме полной тепловой отдачи котла проверьте температурные перепад у котла.
Просто замерьте температуру подачи и температуру обратки, если разница превышает 25 градусов, то нужно увеличивать мощность насоса(расход).
Если хотите увеличить КПД котла на низкотемпературный режим или температуру котла приходится повышать до 80 и выше градусов тогда тоже нужно увеличивать мощность насоса(расход) у котла.
Для вашей мощности котла я рекомендую ставить два насоса параллельно, чтобы не городит один большой дорогой насос, который придется заказывать и купить в тридорого и получить дополнительный шум в системе отопления.
Вопрос в догонку: А может у вашего котла есть встроенный насос внутри под капотом котла?
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Сделал ТО котла - предлагают много доработок

Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 12:56

Я прикинул теоретически без учета сопротивления котла и гидрострелки по тепловым формулам.
Вам на котловой контур нужно два насоса подключенных параллельно: 32/80

Так же в глаза бросается маленький диаметр труб, который не способен выдать достаточный расход.
Похоже вам придется не только насос ставить, но и менять диаметры труб с элементами(обратный клапан и фильтр гязевик).

Похоже, что у линии котла стоит обратный клапан на 25мм.
Вам на линию котла и вообще все магистрали с мощностью 115 кВт нужно трубы (включая все клапаны) с внутренним диаметром не менее 50мм.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Сделал ТО котла - предлагают много доработок

Сообщение Инженер » 07 авг 2017, 13:14

Что касается дополнительной автоматики. То это Вам решать. Будите Вы отключать сами или доверитесь автоматике.
Вообще для этих целей можно воспользоваться простым способом: Использовать комнатный термостат, который будет включать и выключать насосы. Также питание брать общее от котла. Если котел не работает, то и все остальные насосы не должны работать.
Существует множество дорогой автоматики, например, для регулирования температуры теплоносителя для каждого узла системы. Тут Вам решать нужен Вам этот комфорт или использовать дедовский способ.
Конечно способ контролировать температуру теплоносителя каждого узла включая связь с наружной температурой - это лучшее решение, но дорогое настолько, что многие отказываются от этого.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Сделал ТО котла - предлагают много доработок

Сообщение Инженер » 04 сен 2017, 07:12

Ваша гидрострелка слаба тем, что имеет маленький диаметр входа, который создает сопротивление движению теплоносителя, что в свою очередь не дает достаточного расхода.