Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.
Рус777 » 15 июл 2017, 12:27
День добрый! Возникла проблема, хочу в новостройке в многоквартирном доме поменять радиаторы отопления сделать их с нижней подводкой но управляющая компания
отказала мне ссылаясь на то что там двухтрубная система и нижнюю подводку делать нельзя хотя в нескольких квартирах они это сделали.Нужен совет что делать и действительно ли нельзя делать нижнюю подводку?
-
Рус777
-
Инженер » 07 авг 2017, 12:04
Нижняя подводка и однотрубная система это разные вещи!
Двухтрубная система может быть с нижней и верхней подводкой
Однотрубная система может быть с верхней и нижней подводкой
Подводка вверху обычно позволяет удалять воздух с радиаторов. То есть воздух по верхней трубе уходит в стояк и уже где то вверху или на последнем радиаторе выходит через автоматический воздухоотводчик.
Трубопровод предназначенный для двухтрубной системы не имеет возможности использовать однотрубную систему.
-
Инженер
-
- Сообщений: 1335
- Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18
-
Инженер » 04 сен 2017, 07:13
Если менять обычную подводку сверху-вниз на нижнюю подводку (низ-низ) есть вероятность, что система работать не будет!
Присылайте фотографии для точного ответа. В особенности схему вашего стояка подключения радиаторов.
Последний раз поднималось Anonymous 04 сен 2017, 07:13.
-
Инженер
-
- Сообщений: 1335
- Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18
-
Вернуться в Отопление – решение любых задач
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95