Полотенцесушитель далеко от стояка.

Сообщение Денис ВЛ » 19 июн 2017, 21:50

Здравствуйте, такой вопросик.. В новостройке стояк горячей воды пп40, сделаны выводы пп32с дюймовыми кранами на полотенцесушитель. Полотенчик будет размещен примерно в пяти метрах от стояка, более чем вероятно тепло до него доходить не будет, что в этом случае лучше сделать? заранее спасибо.
Вложения
2012-09-03-2595.jpg
Аватар пользователя
Денис ВЛ
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 17:35

Re: Полотенцесушитель далеко от стояка.

Сообщение Инженер » 21 июн 2017, 03:22

5 метров это не много. Можете продолжить диаметр до полотенцесушителя не менее вн.д. 25мм (везти придется 40 полипропилен.)
Может хватить даже 32 полипропилен. Но эффект тепла между 32 и 40 будет заметнее, чем между 40 и 50.
Сам полотенцесушитель должен быть в диаметре не менее вн.д. 25 мм.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Полотенцесушитель далеко от стояка.

Сообщение Денис ВЛ » 22 июн 2017, 10:35

будем пробывать, но на всякий случай можно ведь кран на стояке поставить?
Аватар пользователя
Денис ВЛ
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 17:35

Re: Полотенцесушитель далеко от стояка.

Сообщение Администратор » 01 ноя 2017, 10:45

будем пробывать, но на всякий случай можно ведь кран на стояке поставить?

Нельзя!