Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Fizik » 03 июн 2015, 17:23

Меньше,но будет.Спасибо.Хозяйка квартиры согласна терпеть шум,нежели выбрасывать 15 секций алюминия и покупать недешевый биметаллический радиатор.

У меня другой вопрос:почему в т.п.улиткой перепад темп.10 градусов,а змейкой 5 градусов? По логике,в калаче больше сопротивление,нежели в отводах.Чем же тогда улитка лучше змейки?
Аватар пользователя
Fizik
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 12:06

Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Администратор » 04 июн 2015, 05:00

Просьба новые вопросы задавать с созданием новых тем.

Создана новая тема с ответами на Ваш вопрос: viewtopic.php?f=7&t=70
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Djek » 26 июл 2015, 21:15

Помогите мне пожалуйста, если 134 кв.м площадь сколько металлопластиковый трубы мне нужно в метрах ?
Аватар пользователя
Djek
 

Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Инженер » 27 июл 2015, 01:35

Djek писал(а):Помогите мне пожалуйста, если 134 кв.м площадь сколько металлопластиковый трубы мне нужно в метрах ?

Если шаг 150 мм. То 134/0,15 = 893 метра.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Джек » 27 июл 2015, 07:16

я даже сколько там должно быть расстояние между трубами , если 0.16 мм труба я решил оставить между трубами 20 или 25 см.
Аватар пользователя
Джек
 

Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Djek » 27 июл 2015, 07:17

Инженер писал(а):
Djek писал(а):Помогите мне пожалуйста, если 134 кв.м площадь сколько металлопластиковый трубы мне нужно в метрах ?

Если шаг 150 мм. То 134/0,15 = 893 метра.


я даже сколько там должно быть расстояние между трубами , если 0.16 мм труба я решил оставить между трубами 20 или 25 см.
Аватар пользователя
Djek
 

Re: Теплый пол от центрального отопления

Сообщение Инженер » 27 июл 2015, 09:44

Экономия не стоит этого. Если для себя то лучше 150-200 мм. 250 мм там где не важно какая температура и какие теплопоетери. Чем больше шаг тем выше температура теплоносиеля: viewtopic.php?f=7&t=81
Длину трубы лучше не превышать 80 метров. Иначе КПД пола ниже будет. Время прогрева увеличивается из-за маленького расхода. Длинная труба уменьшает расход или требует высокий напор насоса. Чем сильнее напор насоса, тем меньше расход насоса.