Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 12 мар 2017, 05:13

Я тут подумал. На фото не видно сужения стояка между подачей и обраткой
Для создания напора в сторону радиаторов и конвектора нужно сужение в стояке между подачей и обраткой
123.jpg

Но это нужно делать только с разрешения главного инженера вашей системы отопления!
Менять гидравлические сопротивления методом сужения запрещено вообще в принципе, если такое не было изначально спроектировано.
Нельзя ухудшать работу системы отопления. А сужение в стояке приводит к общему уменьшению расхода для вашего стояка.
И кто пострадает после вашей переделки? Соседи первого этажа!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 12 мар 2017, 05:19

Чтобы система работала более менее, нужно подводящие трубы увеличивать в диаметре. У вас диаметр подводящих труб очень маленький для такого напора. Как минимум надо было повторить диаметр стоячного трубопровода.

Также на будущее скажу. Что со временем ваши трубки и конвектор забьются шламом-мусором и греть будет опять плохо.
Поэтому Вам через 1-5 лет придется продувать ваш конвектор вместе с подающими трубками. Под большим расходом промывать этот конвектор.

А у нас в России оседание шлама в системе очень сильное. И этот шлам оседает в каждом радиаторе.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 12 мар 2017, 05:26

И еще судя по трубкам в конвекторе, то это не очень хороший диаметр для такой системы отопления.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 12 мар 2017, 05:31

Он сказал, что все фигня и как что не переварий-разницы нет. Надо просто вместо заужения ставить кран и балансировать систему кранами на стояки и на радиаторе, так как он сказал, что самая узкая труба в конвекторе в месте закругления и она примерно 11.5мм и нужно создать давление, чтобы вода потекла через него!
я раз 50 переспросил, нужно ли переварить отводы, он сказал, что и так нормально, главное поставить кран!
Что думаете?

Вам управляющая компания запретит ставить кран и даже может запретить делать сужение.
И вообще скажу, что управляющая компания запретит даже ставить конвектор.
У Вас остается рабочий вариант ставить циркуляционный насос, который и будет бороться со шламом в системе отопления.
Дополнительным конвектором Вы получается воруете тепловую энергию.
Сейчас управляющая компания пытается навязать в договоре, что Вы не имеете право менять отопительные приборы и менять даже мощность отопительных приборов.
Поэтому ваши переделки это против закона и это когда-нибудь аукнется Вам большим боком.

А по поводу работать будет или нет, то работать будет. Но получая дополнительный напор на свой конвектор - помните, что вы отбираете напор у всего стояка. И вот из-за таких как Вы и потом соседи страдают от нехватки тепла в квартирах.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 12 мар 2017, 05:36

Пока не поздно рекомендую Вам убрать сужение и поставить циркуляционный насос на свей конвектор.
Чтобы на будущее можно было убрать ваш конвектор из системы в случаях проверки.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Макс » 12 мар 2017, 08:13

Здравствуйте! Даже у самого маленького циркуляционного наноса слишком большая производительность для Вашего конвектора , будут проблемы с гидравликой увязкой. Но если не заузить ,а расширить участок подключения т.е сделать подобие гидравлического разделителя , добавить автоматику включения насоса по температуре, насос с автоматической регулировкой производительности(он работает по давлению) и расходомер (увеличить сопротивление--поднять давление--уменьшить производительность).
Аватар пользователя
Макс
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 10:46

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 12 мар 2017, 11:39

Я лично использовал насос на 2 м.в.ст. для одного радиатора. Покупал wilo 25/2. так как на маленькую резьбу не было. Ставил на первую скорость. У него напор уже раза в три падает. 0,7 м.в.ст. ну и расход становится маленьким.

Да и не грех уже на линию насоса балансировочный клапан поставить, чтобы не сильно влиять на стояк. Иначе в таком случае этот насос прибавит производительность всему стояку.

При желании можно найти насосы на маленькую производительность. Скорее всего заказывать через интернет с других стран.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Макс » 12 мар 2017, 13:16

Инженеру: есть вот такой для ГВС Wilo-Star-Z 15 TT с наворотами (регулировки по времени и температуре ) или простой Wilo-Star-Z 20/1. "Половички" не рассчитаны на подключение к однотрубной системе изначально.
Аватар пользователя
Макс
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 10:46

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Администратор » 13 мар 2017, 06:58

Инженеру: есть вот такой для ГВС Wilo-Star-Z 15 TT с наворотами (регулировки по времени и температуре ) или простой Wilo-Star-Z 20/1. "Половички" не рассчитаны на подключение к однотрубной системе изначально.

Понятно, что линейка большая, только нам в Россию не все привозят. Кому они нужны напоры на 1 метр и одного радиатора?
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Макс » 13 мар 2017, 20:49

Здравствуйте! Это циркуляционные для ГВС , а в его варианте , меньше напор-меньше турбулентность , меньше шума и т.д.