Ацетилен » 10 фев 2017, 09:30
Чуть шею не сломал.
Грубо, на глаз - можно попытаться установить терморегуляторы на все радиаторы, плюс поставить балансировочный вентиль на правую ветку, чтобы можно было её придавить, плюс вентиль на линию сушилок и теплого пола. Для того чтобы это работало, мощность всех радиаторов должна быть избыточной, процентов на 20-30. Грубо посчитать можно так - один киловатт на 10 квадратных метров, с поправкой на высоту потолка - он у вас я так понимаю выше чем 1,25-1,27 м., ну и плюс вот эти вот проценты. Горизонтальные трубы у вас какого диаметра? Опять же грубо, на глаз - ду 25 (пп 32) должны быть, не меньше. Плюс важный момент - линия сушилок полностью перекрываться не должна. Это нужно для того, чтобы если все терморегуляторы на радиаторах закроются, циркуляция не прекратилась. Если же требуется иногда все таки отключать, то на крайнем левом радиаторе вместо терморегулятора нужно будет установить настроечный клапан, который опять же всегда должен быть открыт. Хотя, если котёл газовый и насос отключается сам, то не так уж это и важно.
Можно всю систему на ленинградку переделать, тогда в дальние радиаторы теплоноситель будет поступать в том же объёме что и в ближние, но после каждого радиатора всё более холоднее - нужно будет увеличивать количество секций. Если горизонтальные магистрали заштроблены в стены или пол, можно их там и похоронить.