Страница 1 из 1

Верхняя разводка - итог нижние этажи в холоде

СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:52
Ульяна
Доброго времени суток, прошу помощи, я являюсь председателем ОСМД (совладельцы многоквартирного дома), дом 14 этажей, верхняя разводка нету ни насоса, ни теплообменника и на свою беду поставили счетчик тепловой энергии и тут понеслось, дома без прибора учета платят существенно меньше, на верхних этажах +27 а на втором +18-19 (все квартиры угловые и эта проблема существует постоянно), суть вопроса как сбалансировать не ставя ИТП. Заранее спасибо.

Re: Верхняя разводка - итог нижние этажи в холоде

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:34
Инженер
Обратится к проектировщикам. Заказать расчет схемы и ее решение.
Вообще по хорошему для таких случаев за ранее выбирается удобная схема по гидравлике. Схема должна сама себя уравновешивать.
То есть схема должна быть разработана так, чтобы она не нуждалась в балансировке.
Я еще месяцев 6 назад занимался такими заказами. Но сейчас времени нет.

Можете схемы и решения мне присылать, а я буду смотреть и давать рекомендации. Времени нет погружаться в проекты.

Re: Верхняя разводка - итог нижние этажи в холоде

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:35
Инженер
Кстати присылайте схемы, я посмотрю и на глаз примерно скажу, что надо делать и считать.

Re: Верхняя разводка - итог нижние этажи в холоде

СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 05:50
Ульяна
Инженер, спасибо по возможности сегодня все просмотрю, не факт, что все пойму, но я способная ученица и буду допытываться))))))!
Проблема найти такого проектанта, который сказал бы вот это поможет это делайте. Дом высотка (и он единственный все остальные рядом 5 этажки), последний на ветке, котельная километров три, если не больше и еще очень много факторов. Было предложение сделать горизонтальную разводку по квартирам (но это сумасшедшие деньги), установить ИТП с погодным регулятором, просто установить циркуляционный насос. В системе отопления сравнительно с прошлым годом ничего не меняли (подвал, тех этаж) но был мгновенный расход 8 м3/час в этом году 9,5 чтобы достичь тех же условий комфорта в доме. Идет потеря давления на входе до счетчика 7 после счетчика (сопло убрано, сапог заглушен, иначе вообще не работает) 3 метра и на манометре 5 кг. Были все кто мог и ответ не нашли.

Re: Верхняя разводка - итог нижние этажи в холоде

СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:10
Георгий67
По простому. На обратке добавьте секций раза в 1,5 на этаж. Плюс проток через узел учёта, договорное давление и договорная температура по проекту (на УУТЭ например). Удачи в борьбе с бюрократами и лентяями!