Ну тогда такой алгоритм, в порядке возрастания сложности:
Сходить в подвал посмотреть на перекрывающие краны стояков - однотипны ли, какие (полнопроходные шаровые, вентиля иди же так назваемые самоварные), одинаково ли открыты. Если вентиля, посмотреть на направление стрелки на корпусе - должна соответствовать движению воды. Стояки хоть и пластиковые, всё же попытаться промыть, может что и вылетит
Ацетилен писал(а):в подвале - стояков всегда как минимум два - подача и обратка (бывает две обратки). Находим эту пару, на обоих должны быть перекрывающие краны, возможно даже рабочие. На обоих стояках после перекрывающих кранов должны быть (не факт) краны поменьше - спустники. Закрываем один перекрывающий кран, например обратку, одеваем каким-нибудь образом шланг на спустник на обратке, суём конец шланга куда-нибудь в канализацию. Открываем спустник. Ждём когда выйдет вся грязь и пойдёт чистая вода. Закрываем спустник, открываем перекрывающий кран. При необходимости повторить, возможно в другую сторону.
Таки придётся обойти всех соседей сверху донизу по проблемным стоякам, на предмет прикрытых кранов на батареях, тем паче что у вас байпасов нет. Монтажников за такое кстати палкой по голове бить надо. Ну или проектантов, если делалось по проекту. Краны должны быть полнопроходные шаровые, а не какие нибудь вентиля или терморегуляторы.
Далее без подробной схемы не разберёшься. С указанием длин, диаметров, площадей квартир, схемой установки теплосчётчика. Короче говоря нужен будет целый проект. С теплосчётчика надо будет снять такие показания как мгновенный расход в куб/час, температуру подачи и обратки (Т1, Т2). Имхо, проще в реале к специалисту обратиться, короче.