Константин писал(а):Как правильно сбалансировать данную систему, с чего лучше начать? На данный момент все балансиры в подвале выставленны в проектное положение, плюс ограничен расход по стякам на подаче на 1,5 оборота, кроме проблемного стояка, он стал прогревается до 16 этажа, но на 8 эт. Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача. В квартирах, примерно процентов 60-70 выставил ограничение на радиаторах в проектное положение.
Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача.
Константин писал(а):ограничен расход по стякам на подаче на 1,5 оборота, кроме проблемного стояка
Значит перепутаны трубы. Может быть брак при монтаже труб. Сварщики труб допустили огрехи. На моем примере были случаи, когда делают маленькую дырочку, которой может и вовсе отсутствовать отверстие. Или это отверстие может забиться.
А попробуйте ещё придавить непроблемные, начиная с...
Я правильно понял, что проблемный где-то в середине (14-15)? А фильтра кстати есть на стояках перед балансировочными клапанами? Стояки же железом сделаны?
Константин писал(а):А попробуйте ещё придавить непроблемные, начиная с...
до праздников придавил еще все на 0,5 оборота, пока жалоб не было, жду собственника с 8 этажа, пробовать запускать.Я правильно понял, что проблемный где-то в середине (14-15)? А фильтра кстати есть на стояках перед балансировочными клапанами? Стояки же железом сделаны?
Проблемный по схеме Ст 5, стояки и розлив железные,фильтров нет, они и проектом не предусмотрены.
до праздников придавил еще все на 0,5 оборота, пока жалоб не было, жду собственника с 8 этажа, пробовать запускать