Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Re: Не запускается радиатор

Сообщение Константин » 24 дек 2016, 17:16

Как правильно сбалансировать данную систему, с чего лучше начать? На данный момент все балансиры в подвале выставленны в проектное положение, плюс ограничен расход по стякам на подаче на 1,5 оборота, кроме проблемного стояка, он стал прогревается до 16 этажа, но на 8 эт. Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача. В квартирах, примерно процентов 60-70 выставил ограничение на радиаторах в проектное положение.
Аватар пользователя
Константин
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:29

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Инженер » 29 дек 2016, 04:29

Константин писал(а):Как правильно сбалансировать данную систему, с чего лучше начать? На данный момент все балансиры в подвале выставленны в проектное положение, плюс ограничен расход по стякам на подаче на 1,5 оборота, кроме проблемного стояка, он стал прогревается до 16 этажа, но на 8 эт. Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача. В квартирах, примерно процентов 60-70 выставил ограничение на радиаторах в проектное положение.

Балансировку или считать в программах, а потом выставлять. Но со временм гидравлика системы меняется. Поэтому на стадии проектирования схемы должны быть рассчитаны на изменения системы. Например лучшая система против изменения гидравлики это однотрубная система по вертикали.

Балансировать можно по народному: Все балансировочные клапана поставить на минимум пропускной способности. Около 0,2-0,4 Kvs.
Начиная с верху открывать по одному обороту. Ну и так по степенно открывать те радиаторы, которые будут плохо греть. Замучаетесь бегать.

Батарея все равно не запускается, обратка нагревается раньше чем подача.

Значит перепутаны трубы. Может быть брак при монтаже труб. Сварщики труб допустили огрехи. На моем примере были случаи, когда делают маленькую дырочку, которой может и вовсе отсутствовать отверстие. Или это отверстие может забиться.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Ацетилен » 30 дек 2016, 14:27

Константин писал(а):ограничен расход по стякам на подаче на 1,5 оборота, кроме проблемного стояка


А попробуйте ещё придавить непроблемные, начиная с... Я правильно понял, что проблемный где-то в середине (14-15)?

А фильтра кстати есть на стояках перед балансировочными клапанами? Стояки же железом сделаны?
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Константин » 03 янв 2017, 12:12

Значит перепутаны трубы. Может быть брак при монтаже труб. Сварщики труб допустили огрехи. На моем примере были случаи, когда делают маленькую дырочку, которой может и вовсе отсутствовать отверстие. Или это отверстие может забиться.

Трубы правильно смонтированы, брак возможен, после праздников буду проверять.
Аватар пользователя
Константин
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:29

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Константин » 03 янв 2017, 12:23

А попробуйте ещё придавить непроблемные, начиная с...


до праздников придавил еще все на 0,5 оборота, пока жалоб не было, жду собственника с 8 этажа, пробовать запускать.

Я правильно понял, что проблемный где-то в середине (14-15)? А фильтра кстати есть на стояках перед балансировочными клапанами? Стояки же железом сделаны?

Проблемный по схеме Ст 5, стояки и розлив железные,фильтров нет, они и проектом не предусмотрены.
Аватар пользователя
Константин
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:29

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Ацетилен » 04 янв 2017, 07:16

Константин писал(а):
А попробуйте ещё придавить непроблемные, начиная с...


до праздников придавил еще все на 0,5 оборота, пока жалоб не было, жду собственника с 8 этажа, пробовать запускать.

Я правильно понял, что проблемный где-то в середине (14-15)? А фильтра кстати есть на стояках перед балансировочными клапанами? Стояки же железом сделаны?

Проблемный по схеме Ст 5, стояки и розлив железные,фильтров нет, они и проектом не предусмотрены.


3,4,10,11,12 самые толстые.

Плохо что не предусмотрены, после электросварки там бывает такие окалины летают, что просто ёпэрэсэтэ. Надо бы терморегулятор скрутить и посмотреть с той стороны- может там уже сидит размером с изюм.

А вообще не завидую вам по поводу такой системы - она и при 5-6 этажах бывает мозг сношает вот с этим вот опрокидыванием циркуляции на отдельно взятом радиаторе, а уж 16 этажей...
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Константин » 20 янв 2017, 05:58

до праздников придавил еще все на 0,5 оборота, пока жалоб не было, жду собственника с 8 этажа, пробовать запускать


в общем ситуация не изменилась, как запускался через обратку, так и запускается через нее. Куда дальше копать....???
Аватар пользователя
Константин
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:29

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Ацетилен » 20 янв 2017, 13:20

Имхо, бежать оттуда надо сломя голову, а не копать. :mrgreen:
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Константин » 20 янв 2017, 15:06

Ацетилен писал(а):Имхо, бежать оттуда надо сломя голову, а не копать. :mrgreen:

это не вариант, мы не ищем легких путей...., а если серьезно, что еще можно попробовать?
Аватар пользователя
Константин
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:29

Re: Не запускается радиатор

Сообщение Константин » 20 янв 2017, 15:27

В начале января приняли еще одну б/с, копия той где не запускается радиатор. В новой б/с по такому же стояку все работает, но есть другой радиатор на 10 этаже и другом стояке. Изначально он прогревался на половину, верх горячий низ холодный, по аналогии, как в предыдущей б/с я придавил все стояки кроме того где этот радиатор, как я полагаю не хватает циркуляции для его прогрева, и что вы думаете..., он начал греть, низ горячий, верх холодный, т.е он тоже стал работать через обратку :D :D :D
Аватар пользователя
Константин
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 04:29

Пред.След.

Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17

Статистика
Яндекс.Метрика