Сообщение Begining » 12 дек 2016, 14:09

Здравствуйте!Возникла такая проблема. Идет огромный перерасход в системе отопления МКД. В доме 2 ИТП.При обследовании обнаружил, что элеваторы стоят на порядок выше расчетных,т.е согласно расчету нужен #2 на каждый ИТП,а стоят #3.Причем видно что диаметр подмеса раньше был под #2,взяли перевалили на 3 номер. В элеваторах стоят сопла по 6.5 мм что не соответствует # элеватора.Расход 14м куб по факту на 2 ИТП расчетный 9. Зажал задвижками вывел расход на расчетный,прошел,задавил перегретые стояки,но по Гкал все равно не попадаем даже в норматив. Вопрос может ли несоответствие сапога повлиять на не эффективную работу элеватора?
Аватар пользователя
Begining
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 04:36

Re: Элеватор

Сообщение Инженер » 18 дек 2016, 04:00

Да может. Если сопло в диаметре больше, то можно получить снижение расхода и высокую температуру.
Менять сопло на меньший диаметр.

Если со стороны тэц уменьшать расход, то это приведет к тому что полезное давление осядет в кранах, которые являются причиной уменьшения расхода. Поэтому уменьшать расход от ТЭЦ нужно только уменьшением диаметра сопла.