Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Куда ставить насосы при использовании теплого водяного пола?

Сообщение Александр2 » 12 дек 2016, 05:51

Здравствуйте!

Сейчас занимаюсь полами у себя дома,решил переделать диаметры труб отопления по вашим советам и провести под полом.нарисовал чертежик,хотелось посоветоватся с вами по одному вопросу.при наличии двухтрубной тупиковой системы отопления,у первого радиатора расход очень большой,а кранами давить выходит почти в ноль аж гул стоит в них.вот подумал если расход уменьшить за счет длинны и диаметра подводимой трубы?планирую ставить гидроразделитель и насос на радиаторную ветку.

собрал смеситель теплого пола на трехходовом клапане с сервоприводом,поставил насосик up 14-15 что на горячую воду ставят.протаскивает слабо но пол греется.
вот вопрос-можно ли поставить смесительный узел в разрыв байпаса на обратке радиаторов?а на месте байпаса сделать сужение трубы или поставить балансировочный клапан?хотелось бы использовать всего пару насосов-на котле и радиаторной ветке с теплым полом.это возможно?
или же необходим насос на тп?есть ли разница-ставить насос на подаче или подмесе?
Вложения
SAM_5216.JPG
SAM_5214.JPG
Аватар пользователя
Александр2
 

Re: Куда ставить насосы при использовании теплого водяного п

Сообщение Инженер » 12 дек 2016, 06:01

вот вопрос-можно ли поставить смесительный узел в разрыв байпаса на обратке радиаторов?

Можно!
а на месте байпаса сделать сужение трубы или поставить балансировочный клапан?

Иногда можно а иногда нет. Нужно считать гидравлику. Насколько он уменьшит расход радиаторной системы.
хотелось бы использовать всего пару насосов-на котле и радиаторной ветке с теплым полом.это возможно?

Возможно! Но Ваша схема не решает работу теплого водяного пола. Тут посмотрите схему: viewtopic.php?f=2&t=82
или же необходим насос на тп?

Это будет лучше.
есть ли разница-ставить насос на подаче или подмесе?

Вы лучше схему присылайте нескольких вариантов, чем гадать по тексту как схема меняется. Насос надо ставить на входе в петлю теплого водяного пола.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Куда ставить насосы при использовании теплого водяного п

Сообщение Инженер » 11 мар 2017, 22:31

Ваша схема бесполезна. Вот тут посмотрите схему: viewtopic.php?f=2&t=82


Последний раз поднималось Anonymous 11 мар 2017, 22:31.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Отопление – решение любых задач