Дождитесь моего гидравлического расчета или закажите гидравлический расчет у фирм.
Первое что скажу в чем ошибаетесь.
1. Не нужно увеличивать диаметр подходящий к радиаторам- пусть он будет самым минимальным, пойдет даже внутренний диаметр 10 мм. Чем меньше сопротивление в радиаторах, тем лучше будет работать система. То есть более усреднено будет распределяться расход.
2. Про зависание средних радиаторов, конечно нужно предпринять конкретный расчет.
Поскольку у Вас "петля Тихельмана" Вообще я рассказываю в своем видеокурсе по гидравлическим расчетам как делается расчет петли тихельмана (двухтрубная попутная):
http://gidroraschet.ru3. Угадывание на глаз не очень хорошая идея.
4. По фирмам производителей я котлы не рассматриваю. Только по функционалу. Рекомендую двухконтруный котел со специальным контуром для бойлера косвенного нагрева. И соответственно купить сам бойлер косвенного нагрева. Да конечно это дорогой вариант. А то что Вы хотите, по моему это глупо, скупой платит дважды.
5. И еще добавлю: Походу расход у Вас будет большим и придется ставить гидрострелку. Нужен расчет.