Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Труба идущая к радиатору создает гидро-затвор петлю

Сообщение Николай- » 25 ноя 2016, 04:26

Добрый день, делаю отопление в доме 400 кв.м попутная система на каждом этаже отдельно.Обратку соединили как на фото пробили пол и снизу завели. Допустимо такое подключение не будет ли завоздушивания или переделать чтобы подключили сверху.
Вложения
20161121_114625.jpg
Аватар пользователя
Николай-
 

Re: Труба идущая к радиатору создает гидро-затвор петлю

Сообщение Инженер » 25 ноя 2016, 04:57

Такая петля трубы, идущая к радиатору создает гидравлический затвор как создают его сифоны канализации для умывальника.
Высота затвора могу предположить 7-10 см. Возьмем 10 см.
Также гидрозатвор в сумме с идущей магистральной трубой могут создавать воздушный затвор. Который и создаст завоздушивание, которое приводит к остановке циркуляции воды через радиатор. Но не стоит спешить с выводами. Потому, что перепад 10-20 см это нормальное явление при прокладке трубы по неровной поверхности пола или потолка. То есть труба, идущая по прямой уже может создавать эти самые гидравлические и воздушные затворы.
Воздушный затвор.jpg

Циркуляция не остановится и будет продолжаться, если напор системы(радиаторной ветки) будет всегда больше высоты воздушного затвора(в радиаторной ветке)!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Труба идущая к радиатору создает гидро-затвор петлю

Сообщение Инженер » 25 ноя 2016, 05:19

Рассмотрим пример.
Найдем предел напора системы давящую на радиаторную ветку для того, чтобы осилить высоту воздушного затвора.
Для этого нужно найти расход через радиатор и гидравлическую потерю через радиаторный контур
Радиатор 1500 Вт, при перепаде 10 градусов его расход будет равен 2,18 л/мин.
Теперь при расходе 2,18 л/мин. Найдем потерю на ветке:
Труба полипропилен 20мм. Длиной 6м. Углов 6.
Прог1.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Потеря составила: 0,0611 м.в.ст. Это 61 мм.=6см.

Итог: Если У Вас система рассчитана на глаз и без запаса напора. То напор 6 см не осилит воздушный затвор 10 см.

Если у Вас стоят термостатические клапана, а у него 0,5 Kvs
Что такое Kvs: http://infosantehnik.ru/str/48.html

Прог2.jpg

То давление напора может составить: 0,7589 м.в.ст. это 76 см.
Тогда гидравлический затвор даже в пол метра может осилить система, при условии, что расчет диаметров был правильный для нужного расхода радиаторной ветки.

Подитожим:
Поэтому, когда прокладывают трубу, то примерно понимают, что перепад 10 см не критичен для воздушного затвора. Так как предполагается, что давление напора на радиатор всегда может быть более 10 см. Если давление системы больше воздушного затвора, то и воздух выйдет со временем из воздушного затвора. Просто при первом пуске могут быть журчание пузырьков воздуха.

В некоторых случаях напоры могут быть очень большими вплоть до 2-3 метров водяного столба.
Для двухтрубных системы напор на радиаторную ветку тем меньше, чем дальше он находится от котла.
Для петли Тихельмана. Обычно напор на радиаторы меньше у радиаторов находящихся в середине.

Поэтому для Вас, могу быть уверен, если диаметры подобраны правильно, то напор на крайний радиатор в петле Тихельмана должен быть достаточным, чтобы осилить воздушный затвор. Единственная неприятность, на старте могут быть журчание пузырьков, если у Вас сильные подъемы и спуск трубы. Если трубы имеют маленькое отклонение от горизонта, то воздух обычно легко уходит по горизонтальной трубе. Но это не означает, что горизонтальная труба не создает воздушный затвор.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Труба идущая к радиатору создает гидро-затвор петлю

Сообщение Инженер » 07 янв 2017, 01:58

Допустимо такое подключение не будет ли завоздушивания или переделать чтобы подключили сверху.

Допустимо, но именно в таких случаях возникает остановка циркуляции через радиатор.
Дайте Вашим сантехникам почитать эту тему.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Труба идущая к радиатору создает гидро-затвор петлю

Сообщение Ацетилен » 19 фев 2017, 06:08

Допустимо. Поэтажно воздух выгнать не проблема в принципе, хотя и несколько муторно бывает. Сверху если делать, на сколько у вас стяжка толще станет, да на 400 квадратов-то? Стоит оно того, с учётом того, что через день да каждый день вы систему сливать-заливать не будете? Другой вопрос, не собираетесь ли вы на стяжку фанеру дюбелями крепить - по краям возле стены вы сильно рискуете в трубу попасть, магистрали в таком случае с отступом от стены сантиметров двадцать делаются.