Ryashok писал(а):Вы и так мне очень помогли! Подскажите, я правильно думаю что балансировочный клапан и термоголовка выполняют одну функию- распределение отдачи теплового потока.
Балансировочный клапан нужен для настройки расхода между радиаторами путем изменения положения клапана. Клапан меняет гидравлическое сопротивление (KVS=0.2 ... 1.8). С изменением гидравлического сопротивления меняется расход исходя из гидравлической характеристики всей системы отопления. То есть один и тот же Kvs в разных системах может давать разный расход.
Назначение балансировочного клапана: Настроить нужные расходы между радиаторами исходя из учета того, что при проектировании допускается магистральными трубопровдами создавать не равные гидравлические условия между радиаторами в целях экономии на трубах и диаметрах трубопровода.
Было описано в видео:
http://infosantehnik.ru/str/105.htmlТермостатический клапан с термоголовкой служит для автоматической регулировки того же гидравлического сопротивления (KVS=0.01 ... 0,5) в зависимости от температуры помещения (окружающей среды)
Но это сопротивление меняется за счет изменения температуры специального газа или жидкости в термоголовке. При повышении температуры клапан движется в сторону закрытия клапана, тем самым уменьшает пропускную способность (KVS).
Такое сочетание имитирует климат контроль в помещении. Но эта регулировка не является идеальной. Имеет достаточные погрешности, чтобы отказаться от такого вида контроля температуры в помещении. Но все же это пока единственный дешевый способ регулировки температуры помещения хотя и не особо точный.
Что такое KVS:
http://infosantehnik.ru/str/48.htmlДостаточно ли будет какого то одного прибора(или термоголовки или балансировочного крана)?
Нет! Это разные приборы нужны для разных целей (описал выше).