Ryashok писал(а):Спасибо за ответ! Посмотрите правильно ли я нарисовал петлю Тихельмана. Если правильно, длина трасс получилась намого больше чем в моей первой схеме. Рационально ли это? Может быть последня схема более оптимальна по гидравлике и меньше будет проблем с настройкой?
Посмотрите правильно ли я нарисовал петлю Тихельмана. Если правильно, длина трасс получилась намого больше чем в моей первой схеме. Рационально ли это? Может быть последня схема более оптимальна по гидравлике и меньше будет проблем с настройкой?
Ryashok писал(а):Огромное спасибо за такое подробное разъяснение! Петли Тихельмана мне не совсем удобно делать, поскольку один участок попадает на лестничный проём а другой на противоположную большую дверь.
Ещё бы разрешить один воппрос: из котла выход3/4(это как я понимаю 25 ПП труба).Стоит ли после выхода из котла сделать локальное расширение магистрали на 32 или 40 ПП диаметр(до центрального коллектора), для того чтобы дальше на разветвлениях постепенно уменьшать диаметры и прийти к радиаторам 20 ПП трубой? Ещё раз благодарю за потраченное на меня время!