Здравствуйте!
Имеется система отопления дома (схема old). При наступлении морозов более 30 градусов на более 5 дней - температура в доме на некоторых участках (конец ветки 1 этажа 1 и этаж 2) падает до 19 градусов, что очень мало, учитывая, что в доме трое малолетних детей (постоянно болеть начинают). Причем если работает ОДИН котел, то температура вообще опускается ниже 18. Если разделить ветки закрыв шаровые краны на котловом узле и включив второй котел (т.е. один котел работает только на две ветки 1 этажа, а второй только на второй и третий этаж), то температура поднимается до 19, но все равно - этого очень мало. До минус 30 ОДИН котел справляется со всеми ветками!
Вводные данные:
Т подачи котла примерно 75, обратки 45. Котыл ОБА 24 кВт газовые двухконтурные.
Т подачи ветки 1 этажа 1 примерно 60 с дельтой 20. Т помещений от 25 (первый на 10 м2 и и второй на 20 м2), до 19! (на двух последних радиаторах на 16 м2).
Т подачи ветки 2 этажа 1 примерно 70 с дельтой 30. Т помещений от 18!! на ПЕРВОМ радиаторе (длина подвода DN20 = 4 м), до 23 (двух последних радиаторах на 24 м2)
Т подачи ветки этажа 2 от 60 на первом радиаторе с дельтой 15 до 30 на последнем с дельтой 5. Температура помещения ПЕРВОГО и ПОСЛЕДНЕГО радиатора 19!! на комнаты 20 м2 и 12 м2, второго и третьего - Т=23 - нормально.
Т подачи ветки 3 этажа примерно 73 с дельтой 15 на биметалле 12 секций 300 мм до дельты 25 на панельном тип 21-514. Установлен балансировочный вентиль т.к. самая короткая ветка вверху - поджат. Т комнаты 20-21 - в принципе - нормально.
Как я могу предположить - т.к. температура подачи на первых радиаторах во всех ветках примерно одинаковая = от 60 до 70 (или это большая разница в данном случае?), а дельта очень большая = до 20-30, то как причина неэффективной работы СО может быть то, что насосы котлов не справляются с расходом при увеличении нагрузки на отопительные приборы. Даже при разделении веток не хватает скорости потока.
Как вариант, я предполагаю, что положение может спасти разделение контуров котлов и веток и установка насосов на контура 1 этажа (+ балансировочный кран на короткий контур) и второго-третьего этажей (схема new). Тем самым будут разгружены котловые насосы и будут свободно греть разделитель. Переделать всю систему на этажах и стояк не представляется возможным, т.к. сделан ремонт и трубы скрыты. Возможно модификация только околокотлового пространства.
Вопросы:
1. Поможет ли реализация схемы new получить повышение Т в помещениях с низкой температурой до 23 хотя бы? От нехватки скорости потока и большой дельты такие проблемы?
2. Может можно без применения насосов скорректировать СО? Может насосы 24 кВт котлов ДОЛЖНЫ нормально справляться с такой НЕБОЛЬШОЙ, по моему мнению, СО? Может надо где-то что-то просто отрегулировать дополнительно?
3. Какие будут дополнительные рекомендации? ЗАМЕРЗАЕМ?! Пока Т на улице увеличилась до выше минус 10 - хотелось бы внести корректировки в СО.
П.С. СО проектировал не я. Такой купил дом. Так что - "невиноватая я" (с).