Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Dev_Dimon » 27 ноя 2016, 05:30

Я это понимаю и согласен. Но установка ГС сразу требует установки двух насосов. А хотелось бы сначала попробовать обойтись одним.
Вообще по результатам тестов - при раздельной работе насосов на контур второго этажа все же приходит нужные 75 градусов, а в комбинации совместной работы - не приходит, хотя расход суммарный двух насосов явно не меньше, если не больше получается. Т.е. могу предположить, что можно ещё поэкспериментировать - поставить вентили на сами ветки и при совместной работе поджать ими обе ветки первого этажа. Тогда при совместной работе двух насосов возможно получим 75 на втором этаже и возможно более лучшие температуры по радиаторам... Это не сложно проделать. Хотя бы ради эксперимента... А может и насос не придётся покупать......
Аватар пользователя
Dev_Dimon
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 10:02

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Dev_Dimon » 27 ноя 2016, 18:01

В общем сегодня пошёл по другому пути: впаял в каждую ветку центральный балансировочный кран, отпустил все радиаторы и заново отбалансировал систему - сперва по веткам по самому горячему радиатору, а потом радиаторы в каждой ветке. В итоге даже на одном котле на каждый этаж приходит 75 градусов. Единственное, на одном котле всю ветку длинную первого этажа не продавливает - последние радиаторы по 67-68, но это не критично совсем. Главное на втором этаже получил на радиаторах 75/68/63/62 градуса с дельтой до 7-8 градусов на каждом. И это на одном котле. На двух думаю разница ещё меньше на подаче будет, ведь расход котловых насосов сложится. Ещё проведут эксперимент. Сейчас неделю на одном котле посижу - каждый день утром статистику пособираю. Потом неделю на двух и так же пособираю... Как раз морозы обещают до 40, посмотрим как проживёт система. Сейчас минус 27 и в комнате 25 почти... Посмотрим на динамику, но пока ожидания положительные... Может и ничего больше делать не придётся...
Аватар пользователя
Dev_Dimon
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 10:02

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Vasiliy » 05 дек 2016, 18:53

Строим большой дом, как не замерзнуть? Нам посоветовали комбинированную систему отопления, кто пробовал? Кто вообще в курсе что это?)
Аватар пользователя
Vasiliy
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 18:45

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение yurs » 07 дек 2016, 03:27

Vasiliy писал(а):Строим большой дом, как не замерзнуть? Нам посоветовали комбинированную систему отопления, кто пробовал? Кто вообще в курсе что это?)

Это лучше бы Вам спросить у тех, кто Вам это предложил. Но, возможно, имели ввиду гравитационную систему (естественная циркуляция) с добавлением насоса (принудительная циркуляция). Только не для всякого большого дома это возможно.
Аватар пользователя
yurs
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 04:03

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Dev_Dimon » 08 дек 2016, 03:30

Установил датчик температуры на подачу одного котла. Может кто-нибудь прокомментировать такое поведение температуры? Когда работает один котел - температура стабильная (прямая линия на графике), как только включается второй котел - начинает плавать (зигзаг на графике). Полосы графика - это температуры 60 и 70 градусов. Котлы включены параллельно в систему (схема была выше). В чем может быть проблема?

П.С. Есть одна мысль, но пока не буду говорить, чтобы вдруг не увести по ложному следу народ...
Вложения
chart.png
Аватар пользователя
Dev_Dimon
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 10:02

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Vasiliy » 11 дек 2016, 21:23

Многотопливный котел, вот что подразумевалось под комбинированной системой отопления.
Аватар пользователя
Vasiliy
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 18:45

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Администратор » 12 дек 2016, 03:34

Комбинированная система отопления?
От слова комбинация. В системе отопления что-то комбинируется. Например в системе имеются различные способы ее работы: Печное отопление, водяное отопление, воздушное отопление. Также можно иметь варианты: Радиаторное отопление, теплый водяной пол.

То есть в той системе где возможностей много там возможно комбинация нескольких способов обогрева.

Обычно под комбинированной может быть система, где есть варианты обогрева. Например, вы можете использовать обогрев дома только водяными теплыми полами или только радиаторами. И прочие комбинации.
Можно проще: Комбинированной системой можно назвать систему, где имеется обогрев разными путями. В том числе и разными энергоносителями.

Но это все бабкины сказки. И термин комбинированная система особо точной смысловой нагрузки не несет. Как слово эксклюзивная система отопления. Или универсальная система отопления. Или многофункциональная система отопления.

Для точного определения вам всегда нужно будет объяснить в чем комбинированная система. То есть что в этой системе комбинируется.
Аватар пользователя
Администратор
Администратор
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 03:17

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Dev_Dimon » 12 дек 2016, 04:42

По своей проблеме - решилась установкой обратных клапанов на подачу каждого котла с установкой шайб для неполного запирания клапанов. Теперь система греет как задумано
Аватар пользователя
Dev_Dimon
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 10:02

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение yurs » 19 фев 2017, 05:56

Vasiliy писал(а):Многотопливный котел, вот что подразумевалось под комбинированной системой отопления.

Вопрос: для чего нужен многотопливный котел? Или, например, два разнотопливных котла?
Если, к примеру, СО энергозависимая: знергозависимый газовый или электрокотел при отключении эл/ва становятся неработоспособными. В этом случае вступает в работу ТТ котел. Но… тогда сама система должна быть гравитационной (должна иметь естественную циркуляцию). Иначе смысла в этом дополнительном ТТ котле (в этой дополнительной функции котла) нет. При отсутствии гравитации котел будет кипеть, плеваться кипятком и паром, а трубы будут оставаться холодными. В этом случае в помощь бесперебойник, дизельный или бензогенератор и, желательно наличие истопника, способного завести этот генератор. А так же достаточное количество топлива для этого генератора – бывает, что отключения эл/ва исчисляются не часами, а сутками.
Второй вариант – когда СО на газе, но газ, по какой-то причине, пропал. Тогда опять выручает ТТ котел (или электрокотел).
Третий вариант – в ТТ котел (или в СО на ТТ котле) врезан электротэн (электрокотел) с терморегулятором. Это для ленивых или сильно занятых. Например, затопили с утра ТТ котел и ушли на работу (легли спать). Котел прогорел и в работу включается (в прямом смысле) электрокотел для поддержания на какое-то время определенной температуры в системе.
Можно продолжить список вариантов. Вот только чего конкретно хотите Вы? Какие задачи ставите перед «комбинированной» системой?
Аватар пользователя
yurs
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 04:03

Re: Замерзаем! Система отопления плохо греет.

Сообщение Макс » 10 мар 2017, 15:31

Здравствуйте ! А Вы пробовали посчитать теплопотери здания, здание утеплено? На ваших схемах указаны мощности радиаторов-где Вы их взяли ? Судя по всему ,Вы их взяли в инструкции ,где указано: подача 90. обратка 70 ,но у Вас другие цифры.
Аватар пользователя