Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Замена котла. Не стандартные потоки теплоносителя

Сообщение fartov » 17 ноя 2016, 12:49

Здравствуйте! Подскажите по схеме . Меняю котел напольный на настенный двухконтурный (контур ГВС не использую) но ставлю бойлер косвенного нагрева. Система отопления комбинированная: радиаторы со своим насосом и теплый пол со своим насосом и подмесом. Будет ли хорошо работать схема !?
Вложения
Схема3.jpg
Аватар пользователя
fartov
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:39

Re: Замена котла

Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 13:10

Не соглашусь с такой схемой потому, что в бойлер будет затекать разбавленная температура с остывшей из радиаторов и теплого пола.
По поводу различных подключений котлов с бойлерами косвенного нагрева описано тут: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Замена котла

Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 13:23

Если хотите простую схему без всякой автоматики, то можно рассмотреть такую схему:
Схема2.jpg

При такой схеме в бойлер будет попадать всегда горячая вода. Таким образом увеличиваем скорость прогрева бойлера.
Если будет сильно остывать радиаторы и будет вызывать дискомфорт, то откручиваем настроечный клапан. И через бойлер будет меньше расхода проходить, тем самым сильно остужать радиаторы не будем.

Можно на радиаторную ветку не ставить насос, если сопротивление радиаторной ветки не велико. Насос котла продавит!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Замена котла. Не стандартные потоки теплоносителя

Сообщение fartov » 19 ноя 2016, 16:23

fartov писал(а):Здравствуйте! Подскажите по схеме . Меняю котел напольный на настенный двухконтурный (контур ГВС не использую) но ставлю бойлер косвенного нагрева. Система отопления комбинированная: радиаторы со своим насосом и теплый пол со своим насосом и подмесом. Будет ли хорошо работать схема !?

Неправильно нарисовал схему,перепутал подачу с обраткой,насосы не там
Аватар пользователя
fartov
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:39

Re: Замена котла

Сообщение fartov » 19 ноя 2016, 16:36

Инженер писал(а):Если хотите простую схему без всякой автоматики, то можно рассмотреть такую схему:
Вложение Схема2.jpg больше недоступно.

При такой схеме в бойлер будет попадать всегда горячая вода. Таким образом увеличиваем скорость прогрева бойлера.
Если будет сильно остывать радиаторы и будет вызывать дискомфорт, то откручиваем настроечный клапан. И через бойлер будет меньше расхода проходить, тем самым сильно остужать радиаторы не будем.

Можно на радиаторную ветку не ставить насос, если сопротивление радиаторной ветки не велико. Насос котла продавит!

Инженер приветствую! Вы правильно поняли, что надо по простому,без автоматики. Я так понял что если подключить бойлер тупо как радиатор то разница температур в котле будет большая, это плохо. Как думаете- на летний режим можно поставить байпас с краном перед радиаторами и открывать летом и будет греть только бойлер!
Вложения
Схема 2 jpg.jpg
Схема 1.jpg
Аватар пользователя
fartov
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:39

Re: Замена котла. Не стандартные потоки теплоносителя

Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:52

Инженер приветствую! Вы правильно поняли, что надо по простому,без автоматики. Я так понял что если подключить бойлер тупо как радиатор то разница температур в котле будет большая, это плохо.

Не плохо!
Если расход через котел достаточный по мощности, то по закону теплотехники Вы не получите сильные перепады губительные для теплообменника. Поэтому параллельное подключение бойлера не приведет к плохой работе, а лишь приведет к плохим расходам между бойлером и радиаторами. Нужно настраивать расходы. Ставьте также банласировочный клапан на бойлер при параллельном подключении.
В общем нужно рассчитывать только какие расходы у Вас получатся в целом на бойлер и радиаторы. И сделать как лучше будет по тепловым параметрам.

Две схемы будут работать. Но лучше схему использовать предложенную мной. Так как поставив бойлер параллельно, то Вы уменьшите расход через радиаторы и ухудшите их работу.

Рекомендуется схему с последовательным подключением через байпас с балансировочником:
Схема 1.jpg

В общем если расходов мало у радиаторов то используем последовательное подключение, если расходы хорошие то параллельное.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Замена котла. Не стандартные потоки теплоносителя

Сообщение fartov » 20 ноя 2016, 15:20

Инженер писал(а):
Инженер приветствую! Вы правильно поняли, что надо по простому,без автоматики. Я так понял что если подключить бойлер тупо как радиатор то разница температур в котле будет большая, это плохо.

Не плохо!
Если расход через котел достаточный по мощности, то по закону теплотехники Вы не получите сильные перепады губительные для теплообменника. Поэтому параллельное подключение бойлера не приведет к плохой работе, а лишь приведет к плохим расходам между бойлером и радиаторами. Нужно настраивать расходы. Ставьте также банласировочный клапан на бойлер при параллельном подключении.
В общем нужно рассчитывать только какие расходы у Вас получатся в целом на бойлер и радиаторы. И сделать как лучше будет по тепловым параметрам.

Две схемы будут работать. Но лучше схему использовать предложенную мной. Так как поставив бойлер параллельно, то Вы уменьшите расход через радиаторы и ухудшите их работу.

Рекомендуется схему с последовательным подключением через байпас с балансировочником:
Схема 1.jpg

В общем если расходов мало у радиаторов то используем последовательное подключение, если расходы хорошие то параллельное.

Спасибо за ответы !
Аватар пользователя
fartov
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:39


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Статистика