Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Не греет батарея двухтрубная (тупиковая ) система отопления

Сообщение Дмитрий88 » 15 ноя 2016, 15:57

Не греет радиатор ( батарея полностью холодная ) при горячем стояке подачи, ( подача с низу в верх) стояки 25, а к батареи 15 труба.
Аватар пользователя
Дмитрий88
 

Re: Не греет батарея двухтрубная (тупиковая ) система отопле

Сообщение Инженер » 16 ноя 2016, 01:53

Вы уверены, что тупиковая?
Пришлите схему. Просто от руки нарисуйте и с фотографируйте! Потом во вкладке вложения вставьте.

Возможно у Вас засор трубы или радиатора. Снимайте радиатор и промывайте радиатор под большим расходом не менее 0,25 л/сек.
Также надо как-нибудь промыть трубу. Если стоят краны, то снимайте радиатор и пропускайте воду из трубы под большим расходом.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не греет батарея двухтрубная (тупиковая ) система отопле

Сообщение Дмитрий88 » 17 ноя 2016, 14:56

Стоики новые батарея тоже новая, эта проблема возникла после замены стояков.
Вложения
Snapshot_20161117.JPG
Аватар пользователя
Дмитрий88
 

Re: Не греет батарея двухтрубная (тупиковая ) система отопле

Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 13:46

У меня на практике случай был, когда приварили трубу, а отверстие для течения теплоносителя не сделали. Чья то злая шутка.
Также был случай, когда у шарового крана вращается только ручка, а сам кран не открывает и не закрывает проход. Возможно кран закрыт, хотя ручка показывает другое.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не греет батарея двухтрубная (тупиковая ) система отопле

Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 13:52

Если все же греет и это тупиковая, то возможно у Вас теплоноситель затекает снизу вверх и тогда из-за гравитационного напора просто уменьшается расход. Нужно менять подачу с обраткой. Переваривать местами падачу с обраткой. Чтобы затекало с верху, а вытекало снизу. Нанимайте сварщика сантехника, отключайте стояки и пусть меняет местами трубы. Делайте это самостоятельно без разрешения ЖКХ и прочей компании.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не греет батарея двухтрубная (тупиковая ) система отопле

Сообщение Дмитрий88 » 29 дек 2016, 12:06

Да вы правы подача идёт снизу в верх ( стояк ), в батарею заход подача верх, выход теплоносителя низ всё верно, однако через батарею всё равно не идёт. При открытом сливном кране в батареи ( правая нижняя часть батареи) циркуляция через батарею идёт, проверено прогревается обратка и подача, но как только кран закрыть через 30 минут всё остывает.