Твитнуть |
Инженер писал(а):1. Проблема с прогревом 10 секционного радиатора может быть в том, что там имеется воздух в системе.
2. Если бы был засор то засор должен прогревать только одну первую секцию, может быть две. Хотя если хороший расход, да еще и на байпасе кран, то скорее всего скорость потока просто сметает шлам до 4 секции.
Это у Вас последний этаж?
Решение проблемы: Снимайте радиатор и под большим напором в туалет смывайте весь мусор внутри радиатора. Естественно подключайте к радиатору шланг и промывайте водой. Расходы должны быть большими не менее 0,25 л/сек. И смывайте в туалет.
Инженер писал(а):Сливайте не только на месте. Вынимайте радиатор и промывайте шлангами с большим расходом не менее 0,25 л/сек. И создавайте уклон радиатора под 45 градусов. Промойте объемом трех ведер. Пока не убедитесь, что весь шлам вышел.
К сожалению будите его чистить 1 раз в 1-2 года.
Диагональное переподключение не поможет.
Вам на стояк нужен полипропилен 25, а не 20. Вы пожалейте своих соседей. И на будущее когда система будет хуже работать все болячки в роде суженной трубы дадут о себе знать.
ну а все же, что даст диагональное подключение, если сделать его? говорят что на 15% увиличивается тепло! Хотелось бы узнать плюсы и минусы диагонального подключения!? И даст ли оно мне какие нибудь плюсы!? Заранее спасибо!
Вернуться в Отопление – решение любых задач
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22