Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Кирилл » 14 ноя 2016, 18:08

Доброе времени суток! Помогите решить проблему неравномерного прогрева радиатора! Мёрзнем, эта уже 3 зима будет(( Хрущёвка, пятый этаж(последний), во время ремонта убрали старый радиатор с кухни так как совместили кухню с комнатой, чтоб не занимал место, а поменяли старые радиаторы на новые биметалл в комнате без особого увеличения секций (сейчас 10 секций, на кухне тёплый пол)! На фото думаю проблема будет видна! Комната номер один смежная с кухней. Во второй похожая проблема, но там только поменян радиатор! Помогите решить проблему!
Вложения
image2.jpeg
image2.jpeg (37.88 KiB) Просмотров: 3327
image2.jpg
image2.jpg (23.78 KiB) Просмотров: 3327
image1.jpeg
image1.jpeg (36.04 KiB) Просмотров: 3327
image1.jpg
image1.jpg (20.61 KiB) Просмотров: 3327
Аватар пользователя
Кирилл
 

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Инженер » 16 ноя 2016, 01:43

1. Проблема с прогревом 10 секционного радиатора может быть в том, что там имеется воздух в системе.
2. Если бы был засор то засор должен прогревать только одну первую секцию, может быть две. Хотя если хороший расход, да еще и на байпасе кран, то скорее всего скорость потока просто сметает шлам до 4 секции.
Это у Вас последний этаж?

Решение проблемы: Снимайте радиатор и под большим напором в туалет смывайте весь мусор внутри радиатора. Естественно подключайте к радиатору шланг и промывайте водой. Расходы должны быть большими не менее 0,25 л/сек. И смывайте в туалет.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Инженер » 16 ноя 2016, 02:29

Засор может скапливаться в этом месте:
image3.jpg
image3.jpg (45.06 KiB) Просмотров: 3326
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Кирилл » 16 ноя 2016, 09:57

Да, это пятый этаж пяти этажного дома. Стоит кран Маевского, открывал не раз(течет вода, воздуха нет), уклон у радиатора правильный! На днях открутил заглушку (нижнею) слилась вода с черными частицами, потом открытием крана, давлением продавил в тазик еще воды, так же была с черной грязью, лучше особо не стало! Может недостаточно спустил (промыл), а стоит подключить шланг и пролить воды больше открывая поочередно верхний и нижний кран? как оно могло засориться если радиаторам 2 года!? а еще открутив заглушку посмотрел в радиатор, видно шаровый кран, соответственно низ радиатора не забит! просто вода грязная циркулирует! может есть какие еще предложения по решению этой проблемы!? что скажете о диагональном переподключении!?
Аватар пользователя
Кирилл
 

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Кирилл » 16 ноя 2016, 11:37

Инженер писал(а):1. Проблема с прогревом 10 секционного радиатора может быть в том, что там имеется воздух в системе.
2. Если бы был засор то засор должен прогревать только одну первую секцию, может быть две. Хотя если хороший расход, да еще и на байпасе кран, то скорее всего скорость потока просто сметает шлам до 4 секции.
Это у Вас последний этаж?

Решение проблемы: Снимайте радиатор и под большим напором в туалет смывайте весь мусор внутри радиатора. Естественно подключайте к радиатору шланг и промывайте водой. Расходы должны быть большими не менее 0,25 л/сек. И смывайте в туалет.


Да, это пятый этаж пяти этажного дома. Стоит кран Маевского, открывал не раз(течет вода, воздуха нет), уклон у радиатора правильный! На днях открутил заглушку (нижнею) слилась вода с черными частицами, потом открытием крана, давлением продавил в тазик еще воды, так же была с черной грязью, лучше особо не стало! Может недостаточно спустил (промыл), а стоит подключить шланг и пролить воды больше открывая поочередно верхний и нижний кран? как оно могло засориться если радиаторам 2 года!? а еще открутив заглушку посмотрел в радиатор, видно шаровый кран, соответственно низ радиатора не забит! просто вода грязная циркулирует! может есть какие еще предложения по решению этой проблемы!? что скажете о диагональном переподключении!?
Аватар пользователя
Кирилл
 

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Гость » 17 ноя 2016, 04:30

Для проверки разверните радиатор в вертикальной плоскости на 180 гр т.е. левые пробки встанут на места правых. Засоряется не только горизонтальная часть радиатора d= 25мм, но и вертикальные трубки малых диаметров.
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Инженер » 17 ноя 2016, 04:32

Сливайте не только на месте. Вынимайте радиатор и промывайте шлангами с большим расходом не менее 0,25 л/сек. И создавайте уклон радиатора под 45 градусов. Промойте объемом трех ведер. Пока не убедитесь, что весь шлам вышел.

К сожалению будите его чистить 1 раз в 1-2 года.

Диагональное переподключение не поможет.
Вам на стояк нужен полипропилен 25, а не 20. Вы пожалейте своих соседей. И на будущее когда система будет хуже работать все болячки в роде суженной трубы дадут о себе знать.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Кирилл » 17 ноя 2016, 20:28

Инженер писал(а):Сливайте не только на месте. Вынимайте радиатор и промывайте шлангами с большим расходом не менее 0,25 л/сек. И создавайте уклон радиатора под 45 градусов. Промойте объемом трех ведер. Пока не убедитесь, что весь шлам вышел.

К сожалению будите его чистить 1 раз в 1-2 года.

Диагональное переподключение не поможет.
Вам на стояк нужен полипропилен 25, а не 20. Вы пожалейте своих соседей. И на будущее когда система будет хуже работать все болячки в роде суженной трубы дадут о себе знать.

Батарею сниму и промою! ну а все же, что даст диагональное подключение, если сделать его? говорят что на 15% увиличивается тепло! Хотелось бы узнать плюсы и минусы диагонального подключения!? И даст ли оно мне какие нибудь плюсы!? Заранее спасибо!
Аватар пользователя
Кирилл
 

Re: Неравномерный прогрев биметаллического радиатора

Сообщение Инженер » 29 ноя 2016, 14:41

ну а все же, что даст диагональное подключение, если сделать его? говорят что на 15% увиличивается тепло! Хотелось бы узнать плюсы и минусы диагонального подключения!? И даст ли оно мне какие нибудь плюсы!? Заранее спасибо!

Если радиатор большой мощности и не хватает расхода данному радиатору, то естественно диагональное подключение увеличит теплоотдачу. Но оно того не стоит. 15% процентов тепла может быть только на сильно длинных радиаторах. 15-20 секций. У диагонального подключения есть наверно один плюс. Если есть засор, то у Вас вся верхняя часть продолжает греться, но низ уже не будет греть из-за засора. Засор радиатора все равно приведет к сильному уменьшению прогрева.


Последний раз поднималось Anonymous 29 ноя 2016, 14:41.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

Статистика
Яндекс.Метрика