Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Пара вопросов от новичка. Закипает вода в котле.

Сообщение lesnoy » 01 ноя 2016, 19:38

Система однотрубная с принудительной циркуляцией. 5 комнат по 12 кв.м. в каждой комнате по радиатору 10 секций. Котел ДОН16.
Частенько закипает вода в котле, хотя насос работает, иной раз на тройке стоит.
Вопросы:
Правильно ли я поставил насос, до входа в котел?
Правильно ли у меня выход с котла идет вниз, потом стоит тройник и от него идет труба на расширительный бачок и сразу в регистры?
Или надо выход с котла пускать сразу вверх, а с высшей точки пускать уже на регистры?
Аватар пользователя
lesnoy
 

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение lesnoy » 01 ноя 2016, 19:44

Забыл сказать что система прогревается вся. Но закипает, приходится постоянно подпитывать водой. Может завоздушивает?
Аватар пользователя
lesnoy
 

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение lesnoy » 01 ноя 2016, 19:47

Труба полипропилен 25 диаметр, байпас на батареях 20.
Аватар пользователя
lesnoy
 

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение Инженер » 03 ноя 2016, 04:32

Вопросы:
Правильно ли я поставил насос, до входа в котел?
Правильно ли у меня выход с котла идет вниз, потом стоит тройник и от него идет труба на расширительный бачок и сразу в регистры?
Или надо выход с котла пускать сразу вверх, а с высшей точки пускать уже на регистры?

Расширительный бак нужно подключать на всасывающую линию насоса. Тогда давление в теплообменнике повысится и закипание уже будет меньше. Вода может закипать в котле, если давление мало. Не зря рекомендуют держать давление от 1,5 Bar. А гидроаккумулятор в правильном месте еще добавит разницу в пользу котла.

У Вас случайно не открытый расширительный бачок?
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение Инженер » 03 ноя 2016, 04:34

Насос поставлен правильно.
У Вас может быть расходы маленькие в котле. Проверяли фильтр грязевик?
Можете на всякий случай схему нарисовать и показать.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение Инженер » 03 ноя 2016, 04:36

Или надо выход с котла пускать сразу вверх, а с высшей точки пускать уже на регистры?

Не нужно!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение lesnoy » 03 ноя 2016, 05:58

Спасибо за ответы.
Бачок открытого типа, стоит в верхней точке после выхода с котла. Схему чуть позже нарисую.
Я так понял не там я его что-ли поставил, нужно до насоса?

Вчерась топил котел, всего один раз закипел. И то потому что заслонку почти закрытую держал. Похоже надо ставить бак закрытого типа.
Немного смущает выход с котла, там у меня стоит отвод на 50 и я с него сделал переход сразу на 25й полипропилен.
Сегодня сделаю сканер и вышлю схему, а то рисовать в редакторе неохота))
Аватар пользователя
lesnoy
 

Re: Пара вопросов от новичка

Сообщение lesnoy » 03 ноя 2016, 06:02

Грязевик стоит сразу перед насосом, смотрел его недавно, промыл.
Аватар пользователя
lesnoy
 

Re: Пара вопросов от новичка. Закипает вода в котле.

Сообщение Инженер » 04 ноя 2016, 13:55

Бачок открытого типа, стоит в верхней точке после выхода с котла. Схему чуть позже нарисую.
Я так понял не там я его что-ли поставил, нужно до насоса?

Да!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Пара вопросов от новичка. Закипает вода в котле.

Сообщение Инженер » 04 ноя 2016, 13:56

Вчерась топил котел, всего один раз закипел. И то потому что заслонку почти закрытую держал. Похоже надо ставить бак закрытого типа.
Немного смущает выход с котла, там у меня стоит отвод на 50 и я с него сделал переход сразу на 25й полипропилен.
Сегодня сделаю сканер и вышлю схему, а то рисовать в редакторе неохота))

Можете также нарисовать на листочке от руки и сделать скан или фото.
Лучше фото тоже прислать

Вода закипает при маленьком давление сильнее чем при большом давление. Не зря в системе держат давление 1,5 Bar. Данное давление уменьшает кавитацию в насосе, а также уменьшает закипание в котле. Чем меньше закипания, тем меньше накипного отложения в теплообменнике. И дольше служит котел. Чем больше накипное отложение тем мощность котла меньше становится.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

След.

Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20

Статистика
Яндекс.Метрика